关于老朱高规讲解裙楼的抗震等级老朱的高层应用分析力3.9.6条里关于裙楼相关范围抗震等级里:当主楼是剪力墙结构,裙楼是框架或者框架剪力墙结构时,裙楼高度范围内主楼的抗震等级应该按主楼高度的框架-剪力墙结构确定,裙楼相关范围的框架抗震等级按高度为主楼高度的框架-剪力墙结构确定,“裙楼相关范围内剪力墙的抗震等级取与主楼剪力墙相同的抗震等级”对于引号内的内容我的疑问是:此时的主楼剪力墙的抗震等级按按框架-剪力墙,还是按剪力墙结构形式确定的抗震等级呢?本人觉得应该是按框架-剪力墙,因为裙楼相关范围的框架部分是按的框架-剪力墙确定。是否正确呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
朱说是专家组一致同意的答案,而且说是一个实际工程案例。因为已经超过A级高度,从严控制配筋率。
回复 举报