请教各位仁兄,33层高层建筑的给水分区是如何设置的,楼层一般怎样划分,参照规范依据是什么啊,盼赐教!
请教各位仁兄,33层高层建筑的给水分区是如何设置的,楼层一般怎样划分,参照规范依据是什么啊,盼赐教!
2楼
3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
回复
3楼
主要参照上面几条来分区,置于怎么分区,在论坛里面搜一给水分区
回复
4楼
小弟不懂,难道规范里没有吗
回复
5楼
路过,学习了
回复
6楼
hyh026 发表于 2014-3-13 15:11 3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分 …还要结合工程当地自来水公司的地方性规定~
回复
7楼
可以根据建筑物的特点,与建筑给排水设计规范的相关规定来确定垂直分区的。
回复
8楼
这个分区不是很简单么! 市网能直供的楼层设一个!! 然后根据层高设定剩下楼层!!我一般是8层或者9层设置一个区!!这样静压就不会超啦
回复
9楼
学习了,谢谢分享!
回复
10楼
住户、医院:300~350KPa
办公楼·:350~450KPa
回复
11楼
本帖最后由 sjzuwst 于 2015-3-25 16:42 编辑
下面三层看看能不能用市政供水,如果高度不高,可以并联供水,分成四个区,但有可能对管件要求高
回复