一小区,最低有三层多层建筑,高11.4米;最高有十三层高层建筑,高49米;借用他人的锅炉房,补水泵定压,扬程44米,是否需要分区供暖?可否采用一个定压点44米,只在高层部分分高低区?望赐教.
一小区,最低有三层多层建筑,高11.4米;最高有十三层高层建筑,高49米;借用他人的锅炉房,补水泵定压,扬程44米,是否需要分区供暖?可否采用一个定压点44米,只在高层部分分高低区?望赐教.
2楼
最高有十三层高层建筑,高49米,借用他人的锅炉房,补水泵定压,扬程44米,定压不够,换定压泵.或只在高层部分设置直连系统
回复
3楼
能否六层以下建筑设一个系统,利用现有补水泵定压,七层以上加换热器供暖
回复
4楼
只对定压不足的部分分区加换热器.
回复
5楼
六层以下建筑设一个系统,利用现有补水泵定压,七层以上加换热器供暖,这样高低区的温度会有差别
建议低区用混水,高区用换热
回复
6楼
天津这边共用立管最多带12层
回复
7楼
那就可以十层(40米左右)以下为低区,原补水泵定压,十三层为高区换热.
回复