刚毕业半年,现在有个问题我想请问各位前辈。住宅项目的排水横支管处,也就是接大便器和地漏的地方需要接“S型存水弯”吗?图纸上是要接的,可是劳务的一个老板说现在的马桶都自带存水弯,再加个存水弯是多余的。我也不知道该怎么回答了。。。
刚毕业半年,现在有个问题我想请问各位前辈。
住宅项目的排水横支管处,也就是接大便器和地漏的地方需要接“S型存水弯”吗?
图纸上是要接的,可是劳务的一个老板说现在的马桶都自带存水弯,再加个存水弯是多余的。我也不知道该怎么回答了。。。
2楼
坐便器可以90度下来即可
回复
3楼
chikita 发表于 2014-3-13 22:01 坐便器可以90度下来即可恩恩,谢谢
回复
4楼
必须是要带存水弯的坐便器或蹲便器可省去S弯,否则易产生返臭的现象。
回复
5楼
现在的坐便器一般都自带存水弯
回复
6楼
有存水弯的不允许再接存水弯,需要看产品有没有成套配置
回复
7楼
zhtc12345 发表于 2014-3-13 23:39 必须是要带存水弯的坐便器或蹲便器可省去S弯,否则易产生返臭的现象。同意楼上观点
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-3-15 07:02 有存水弯的不允许再接存水弯,需要看产品有没有成套配置我们不做后期装修,只做到预留管道。
回复
9楼
坐便器都自带存水弯的,不准在管道上在装存水弯的,只需要装个90度的弯转上去就行了.
回复
10楼
马桶无需存水弯,加了存水弯会破坏马桶原有虹吸作用,冲水力度下降。
回复
11楼
不错啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
回复