18层是阁楼层,在一道梁上砌的墙,开裂了,是不是配筋的原因,5.2m的跨度。
18层是阁楼层,在一道梁上砌的墙,开裂了,是不是配筋的原因,5.2m的跨度。
52楼
梁的强度不足,墙重量超过了梁的承载能力
回复
53楼
明显钢筋偏少
回复
54楼
就是感觉配筋小,截面也小!!!
回复
55楼
这个本人感觉应该是梁的刚度小了 因为这个梁周边没有楼板 其刚度远不如楼层梁 挠度大了
回复
56楼
根据提供的荷载和梁截面信息,采用比较保守的验算,是设计为两跨但是感觉中间支座并不能有效提供支撑力,保守设计为1跨5.2m长,根据裂缝验算,该梁下部需配置三根20,上部最好配置2根14的,这样才可满足要求,主梁底筋最好至少大于14。
回复
57楼
断面小刚度地
回复
58楼
刚度确实太小了,但是为什么左边那一跨的裂缝是水平发展的,几乎完全水平呀,这个应该有人讨论才对。
回复
59楼
学习学习。。。。。。。。。。
回复
60楼
按墙梁的概念的话,强度、刚度都不够。结构补强余地也不大,贴点碳纤维布吧
回复
61楼
梁高和配筋不够,挠度太大了