冷库这样设计合理吗?
djg03301317
djg03301317 Lv.11
2014年03月14日 17:06:35
来自于制冷技术
只看楼主

我刚到一家新企业,这个企业的-18度冷库墙体采用的20CM的聚氨酯板,顶板据说是聚苯板加了15CM的聚氨酯发泡,现在设备降温很慢,回温很快,而且到-16度就拉不下去了,我该怎么办,请各位大侠帮忙指点指点,谢谢了!

我刚到一家新企业,这个企业的-18度冷库墙体采用的20CM的聚氨酯板,顶板据说是聚苯板加了15CM的聚氨酯发泡,现在设备降温很慢,回温很快,而且到-16度就拉不下去了,我该怎么办,请各位大侠帮忙指点指点,谢谢了!
免费打赏
深圳集雅
2014年03月15日 01:32:26
2楼
如果是合格的20CM的聚氨酯板保温效果已经很好了,很多-18℃库才用12.5cm的,没看到材质不敢评论好坏。
回复
ai24513
2014年03月15日 08:54:58
3楼
不一定是你冷库保温不好啊?也有可能是机器设备选型小了,。膨胀阀开的圈数不够~你最好 找找其它方面的原因~
回复
djg03301317
2014年03月15日 08:56:26
4楼
现在我也看不到具体情况,好多地方都被封掉了,头疼!
回复
斗战圣佛
2014年03月15日 09:01:49
5楼
保温厚度足够。但不知地面保温如何、保温材质如何?保温结构关键节点如何、考虑没考虑热胀冷缩系数?
冷桥处理如何?
大部分组合库保温不好不是保温厚度不够,而是库体结构设计和安装不规范而引起,特别是板缝和冷桥的处理!
回复
斗战圣佛
2014年03月15日 09:10:55
6楼
再者保温库板本身质量非常关键,内部泡沫如许多有缩泡裂纹那可没治了。许多客户吃过这样的亏,只注重容重和阻燃是会吃亏的,其实发泡率、闭孔率、抗压和抗拉强度更是可靠的关键。
回复
djg03301317
2014年03月15日 11:14:01
7楼
学习了,谢谢!
回复
诺尔制冷
2014年03月15日 15:49:26
8楼
根据你的描述应该是冷风机(回升快)或者是空库,降温慢那就是设备没匹配,保温板厚度应该足够,可以排除是保温的问题,如果有漏气去检查一下,很简单就能找到,漏气部位有结霜严重
回复
hb_7891175
2014年03月17日 17:49:16
9楼
一般情况:保温的有原因40%,制冷设备60%,看现场的具体情况了~
回复
环通冷暖
2014年03月17日 22:08:50
10楼
学习ing,高手如云啊
回复
djg03301317
2014年03月18日 10:34:57
11楼
昨天我进库看了一下,墙体保温太差已经开裂,另外管道保温差对系统影响大吗?