楼顶做好后,上面有防水和岩棉,最上面是5公分厚的混凝土,就在这个5公分混凝土上切了3公分左右深度的缝,切成5米左右的正方形,各位给说说这样对吗?
楼顶做好后,上面有防水和岩棉,最上面是5公分厚的混凝土,就在这个5公分混凝土上切了3公分左右深度的缝,切成5米左右的正方形,各位给说说这样对吗?
2楼
这个缝应该是砼刚性层的分隔缝,起缓解温度收缩变形的作用,分格缝一般设置为不大于6.0mx6.0m,封内热熔满嵌防水塑料油膏,面上再做一布两油盖缝附加层300mm宽。(一布两油:刷一遍防水油膏铺一层玻纤布再刷一遍防水油膏):)
回复
3楼
应该是屋面的分格缝
回复
4楼
做法没有错,分格缝是屋面的收缩缝,规范要求间距不得大于6m,切割完成后,要用热熔油膏封堵。
回复
5楼
这个是屋面面层施工时未留设收缩缝而采取的一种办法,我很不赞同;收缩缝应该是浇筑面层施工采用隔断条留出来的,如果采用切割的话就失去了其本身的作用
回复
6楼
具体还是看屋面的做法吧 这个应该是分隔缝 防止屋面保护层拉裂 36㎡且长度不超过6m必须设置至少一条
回复
7楼
应该是屋面分隔符。面积不大于36平方米
回复
8楼
设缝是正确的,关键是缝一定要断开,似断非断反而不利
回复
9楼
分隔缝要贯通刚性保护层
回复
10楼
谢谢各位,学习了。
回复
11楼
做法没有错
回复