pkpm钢框架建模时,楼板是压型钢板,因为顺肋方向是板跨支撑(计算跨度)方向,1是不是导荷方式全部改为单向板?2能直接用PKPM sts里的模块给非组合楼板配筋嘛?3砌块墙体或者页岩空心砖墙体下是不是都必须得放一根钢梁?4遇到墙体偏离轴线,钢梁也需要偏心嘛?5多层钢框架有没有长宽比限制?望高手不吝赐教!
pkpm钢框架建模时,楼板是压型钢板,因为顺肋方向是板跨支撑(计算跨度)方向,
1是不是导荷方式全部改为单向板?
2能直接用PKPM sts里的模块给非组合楼板配筋嘛?
3砌块墙体或者页岩空心砖墙体下是不是都必须得放一根钢梁?
4遇到墙体偏离轴线,钢梁也需要偏心嘛?
5多层钢框架有没有长宽比限制?
望高手不吝赐教!
2楼
追问一个,钢梁悬挑出去将近3米,上面是120mm的楼板,这样做行不行?
回复
3楼
怎么都没有人关注啊
回复
4楼
建模输成0板,改为单向倒荷,配筋手算,墙可以直接砌在板上,钢梁最好居中,悬挑三米,没有问题:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复
5楼
1导荷方式为单向板
2可以用PKPM sts里的模块给非组合楼板配筋
3看你的墙体高度,如果比较重的话,建议下面加次梁
4一般来说,墙体不偏心,外墙宜做轻质板
5有限制
回复
6楼
有什么问题,呵呵!
回复
7楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
8楼
suijisi 发表于 2014-3-15 17:55 追问一个,钢梁悬挑出去将近3米,上面是120mm的楼板,这样做行不行?悬挑三米做斜撑比较好。
回复
9楼
同样的问题 过来学习学习
回复
10楼
问题问得很有水平 同求解答
回复
11楼
!!!!!!!!!!!!!!!
回复