大家用TSPT画墙柱后,有没有发现LC长度的问题,本人用的是2012版的TSSD,用TSPT墙柱平法画墙柱后,发现程序画的LC长度与查表手算的LC长度有出入,大家有遇到这个问题没?
大家用TSPT画墙柱后,有没有发现LC长度的问题,本人用的是2012版的TSSD,用TSPT墙柱平法画墙柱后,发现程序画的LC长度与查表手算的LC长度有出入,大家有遇到这个问题没?
2楼
如上图3600长的墙,本地区8度,剪力墙为一级,按高规7.2.15,LC=0.15X3600=540,取整的话就是550,然而,探索者取值LC=750,应该不对
(绿色标注为探索者自动标注,洋红色是我人工标注的墙长)
希望大家共同探讨
另外,3100长的墙的LC长度也不对,应该是LC=0.15X3100=465,取整LC=500
回复
3楼
红色的数字是埋入的轴压比
回复
4楼
规范正学习中。。
回复
5楼
学习了,慢慢体会
回复
6楼
我也遇到过,探索者计算LC时,hw取的是墙中线之间的距离,而不是墙的2个边缘间的距离,所以以有对LC,要再手工复核下~~
回复
7楼
规范正学习中。。
回复
8楼
感谢楼主提供的好资料,谢谢了
回复
9楼
tspt埋入的轴压比也对不上啊
回复
10楼
tspt埋入的轴压比也对不上啊
回复