【Diors学暖通之反提条件】暖通专业给建筑专业反提条件常用数据
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2014年03月17日 00:48:00
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:55 编辑 一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2) 1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:55 编辑

一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2)

1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。

二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)

1.设置原则:一个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井4m2;送风竖井3m2。

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶8m2。

三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2)新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。

四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2)送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2。

五、机械防烟

注意:

1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。

2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。



免费打赏
peizuojian
2014年05月30日 11:25:40
106楼
想其他专业题哪些条件,最好一起归纳出来,不过还是谢谢楼主啦想其他专业题哪些条件,最好一起归纳出来,不过还是谢谢楼主啦
回复
lj338211
2014年05月30日 16:29:08
107楼
楼主很有总结精神
回复
nxtxwls
2014年06月09日 16:36:13
108楼
好像和专业有点关系
回复
李工在线
2014年06月09日 23:57:34
109楼
帮楼主顶一下吧
回复
jessica_winter
2014年06月11日 09:34:30
110楼
嗯 很全面呢,很好的资料。:)
回复
yaotian634
2014年11月10日 16:48:04
111楼
总结的挺全的
回复
放水发电
2014年11月11日 08:12:00
112楼
谢谢楼主资源共享!!
回复
zyyyuzcc
2014年11月11日 13:10:44
113楼
怕娃落地 发表于 2014-3-17 00:48 六、全空气空调系统(一)带热回收装置组合式空气处理机组。1.服务区域面积:800~1200m2,按照1000m2计算 …谢谢楼主啊
回复
zyyyuzcc
2014年11月11日 13:11:21
114楼
谢谢楼主啊
回复
放水发电
2014年11月12日 08:34:39
115楼
谢谢楼主的分享!
回复

相关推荐

APP内打开