本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:55 编辑 一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2) 1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:55 编辑

一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2)

1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。

二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)

1.设置原则:一个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井4m2;送风竖井3m2。

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶8m2。

三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2)新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。

四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2)送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2。

五、机械防烟

注意:

1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。

2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。



免费打赏
jmu_xm
2014年03月18日 14:20:27
12楼
学习中,谢谢分享!
回复
胖次胖次
2014年03月18日 15:11:55
13楼
这在微信上看到过,其实写的也不咋样
回复
xc393610
2014年03月18日 21:33:06
14楼
暖通了解咨询电话18994719680
回复
王铜
2014年03月19日 08:26:21
15楼
地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)
1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。
2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。
4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。
回复
d39321
2014年03月19日 08:58:52
16楼
收藏用,谢谢楼主
回复
liulei929785347
2014年03月19日 14:13:40
17楼
希望多发表一些:D:D:D
回复
liulei929785347
2014年03月19日 14:28:16
18楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
liulei929785347
2014年03月19日 14:29:41
19楼
neogosu 发表于 2014-3-18 15:11 这在微信上看到过,其实写的也不咋样微信叫什么名字啊 我也加一下 我的微信号码 929785347
回复
westarzhb
2014年03月20日 07:11:57
21楼
总结的挺好 挺详细
回复
qq0536
2014年03月20日 09:11:47
22楼
好资料,楼主威武!
回复

相关推荐

APP内打开