【Diors学暖通之反提条件】暖通专业给建筑专业反提条件常用数据
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2014年03月17日 00:48:00
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:55 编辑 一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2) 1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:55 编辑

一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2)

1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。

二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)

1.设置原则:一个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井4m2;送风竖井3m2。

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶8m2。

三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2)新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。

四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2)送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2。

五、机械防烟

注意:

1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。

2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。



免费打赏
shitaifang
2014年03月24日 08:08:07
33楼
很好的资料,谢谢楼主!
回复
pdk233
2014年03月24日 08:51:52
34楼

正需要看看这个了
回复
远方zc0801
2014年03月24日 18:03:23
35楼

好资料,楼主威武!
回复
q173324178
2014年03月24日 19:18:41
36楼
:@342424234
回复
xiaotang1984
2014年03月25日 09:48:20
37楼
收藏了!谢谢楼主!
回复
tjdqxly
2014年03月25日 13:38:31
38楼
:victory:谢谢楼主分享
回复
长久
2014年03月25日 20:58:25
39楼
谢谢,很好的资料分享!
回复
lychee110
2014年03月26日 16:48:52
40楼
还不错,受教了
回复
wsx070419
2014年03月26日 20:14:24
41楼
但是否符合个国家和华工科技很快就好看
回复
nvzhao
2014年03月27日 12:05:11
53楼
怕娃落地 发表于 2014-3-17 00:48 六、全空气空调系统(一)带热回收装置组合式空气处理机组。1.服务区域面积:800~1200m2,按照1000m2计算 …非常有用,多谢楼主