【Diors学暖通之反提条件】暖通专业给建筑专业反提条件常用数据
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2014年03月17日 00:48:00
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:55 编辑 一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2) 1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。

本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:55 编辑

一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2)

1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。

二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)

1.设置原则:一个排风机房;一个送风机房。

2.排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井4m2;送风竖井3m2。

4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶8m2。

三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2)新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。

四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)

1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。

2.机房面积:

1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m

2)送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。

3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2。

五、机械防烟

注意:

1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。

2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。



免费打赏
chilei198710223033
2014年04月09日 14:11:42
65楼
不错~~学习了~~
回复
mlf790606
2014年04月11日 11:15:13
66楼
不错这样对于与土建相互的衔接应该更到位。。。学习了
回复
惜惜嚷嚷
2014年04月11日 16:03:17
67楼
学习了,谢谢
回复
yjy3091
2014年04月13日 18:45:44
68楼
谢谢楼主提供的好资料!请问楼主:上面的照片是什么风管?新风机组?还是排烟机组?还是空调机组?
回复
老六六六
2014年04月14日 15:49:31
69楼
资料不错!
回复
qq592781818
2014年04月14日 21:48:41
70楼
楼主给的东西好像都挺有用的
回复
luoyezhu
2014年04月15日 09:17:32
71楼
谢谢,谢谢!
回复
qq_1397529481324
2014年04月15日 10:45:36
72楼
挺齐全的,挺好的,不错不错
回复
qq_1397529481324
2014年04月15日 10:46:14
73楼
挺齐全的,挺好的,不错不错
回复
qq_1395997534622
2014年04月17日 20:19:46
74楼
好东西 谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开