本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:55 编辑 一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2) 1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。
一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)(天华设计院极小值为3*5m2)
1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。
2.排风及送风机房面积:排风机房4*5m2(两个);送风机房5*6m2。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。
4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8m2。
二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)
1.设置原则:一个排风机房;一个送风机房。
2.排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井4m2;送风竖井3m2。
4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶8m2。
三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)
1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。
2.机房面积:
1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m
2)新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。
四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)
1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。
2.机房面积:
1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。净宽不低于3.6m
2)送风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.4~0.5m2;送风竖井0.4m2。
五、机械防烟
注意:
1)以下表格风量按照开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以上出入口时,其风量应乘以1.5~1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不易小于0.7m/s。
2)如果防烟楼梯间为剪刀楼梯间,则防烟楼梯间的加压送风量应乘以2.0系数。