概况是这样的,该工程是岩石地基,承载力达到5600KP,一层地下室加两栋30层塔楼,主楼为剪力墙结构,甲方要求做独基,请问框架柱的独基和剪力墙下的条基到底需不需要验算斜截面抗剪?如果剪力墙的条基模拟为地基梁进行计算是否正确?请教大家
概况是这样的,该工程是岩石地基,承载力达到5600KP,一层地下室加两栋30层塔楼,主楼为剪力墙结构,甲方要求做独基,请问框架柱的独基和剪力墙下的条基到底需不需要验算斜截面抗剪?如果剪力墙的条基模拟为地基梁进行计算是否正确?请教大家
22楼
这么高的承载力啊,直接在基岩上了吧,学习了
回复
23楼
期待牛人的更进一步的解释
回复
24楼
规范中有明确的要求,而且是强条
回复
25楼
学习一下看看呢有什么需呀注意的哇
回复
26楼
这个确实没怎么接触过
回复
27楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-14 12:31 编辑 qin61 发表于 2014-3-17 10:54 补充一条,规范有一条是基础宽度大于柱宽+2倍基础有效高度的时候,不需要验算斜截面抗剪,但是由于是岩石地 …“补充一条,规范有一条是基础宽度大于柱宽+2倍基础有效高度的时候,不需要验算斜截面抗剪,”这条条文说法错误!和下面规范正文是完全不同的意思了!!《地基》第8.2.7条原文是:对于基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础,以及墙下条形基础,应验算柱(墙)与基础交接处的基础受剪切承载力;仔细想想看。
回复
28楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-14 12:24 编辑
如果剪力墙的条基模拟为地基梁进行计算不正确。
框架柱的独基和剪力墙下的条基到底需不需要验算斜截面抗剪按《地基规范》8.2.7条第2款定。
甲方不提的话,设计人也是要做独立基础的。应该做独立基础,就是天然地基。
回复
29楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-14 14:37 编辑
《地基规范》第8.2.7条第2款:
原文是:对基础底面
短边尺寸小于或等于
柱宽加两倍基础有效高度的柱下
独立基础,以及墙下条形基础,
应验算柱(墙)与基础交接处的基础受剪切承载力;
是什么意思呢??
为什么“短边尺寸小于等于”的就“应验算”??
回复
30楼
哈哈哈,有意思,有知道的吗?-------说说看。
回复
31楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-15 10:00 编辑
《地基规范》第8.2.7条第2款:
原文是:
对基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础,以及墙下条形基础,应验算柱(墙)与基础交接处的基础受剪切承载力;
是什么意思呢??本条为
强制性条文哦!
为什么“短边尺寸
小于等于柱宽加两倍基础有效高度”的柱下独立基础就“应验算”??
有谁能回答??
回复