概况是这样的,该工程是岩石地基,承载力达到5600KP,一层地下室加两栋30层塔楼,主楼为剪力墙结构,甲方要求做独基,请问框架柱的独基和剪力墙下的条基到底需不需要验算斜截面抗剪?如果剪力墙的条基模拟为地基梁进行计算是否正确?请教大家
概况是这样的,该工程是岩石地基,承载力达到5600KP,一层地下室加两栋30层塔楼,主楼为剪力墙结构,甲方要求做独基,请问框架柱的独基和剪力墙下的条基到底需不需要验算斜截面抗剪?如果剪力墙的条基模拟为地基梁进行计算是否正确?请教大家
32楼
进来学习下
回复
33楼
本帖最后由 lsmqhln 于 2014-8-15 12:21 编辑
没有人能够解释一下吗?这可是强制性条文哦,必须搞清楚的啊。
回复
34楼
没有人能够解释一下吗?这可是强制性条文哦,
回复
35楼
回复
36楼
qq1655829615 发表于 2014-8-18 09:07 谁能给我发一下PKPM钢结构设计的视频 混凝土基础cad的视频 多谢 ?这里是关于地基基础的规范强制性条文的理解,土木论坛的解决问题。
回复
37楼
《地基规范》第8.2.7条第2款:
原文是:对基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础,以及墙下条形基础,应验算柱(墙)与基础交接处的基础受剪切承载力;
是什么意思呢??本条为强制性条文哦!
为什么“短边尺寸小于等于柱宽加两倍基础有效高度”的柱下独立基础就“应验算”??
有谁能回答?
回复
38楼
好东西 留下了
回复
39楼
lsmqhln 发表于 2014-8-18 11:09 《地基规范》第8.2.7条第2款:原文是:对基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下 …我的理解:当基础尺寸大于柱宽加两倍基础有效高度时,基础是冲切破坏不满足时是剪切破坏
回复
40楼
cpidi2000 发表于 2014-8-18 11:40 我的理解:当基础尺寸大于柱宽加两倍基础有效高度时,基础是冲切破坏不满足时是剪切破坏说对了!!再细一点说,基础底面短边尺寸小于或等于柱宽加两倍基础有效高度的柱下独立基础,应验算的是柱与基础交接处的长边方向(大于柱宽加两倍基础有效高度方向)横截面处基础受剪切承载力,如果基础两边都小于或等于柱宽加两倍基础有效高度,就不算基础受剪切承载力了。