小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。
小弟一直认为消防电梯的排污泵是消防负荷,但是图审的提了一条消防电梯的排污泵是非消防负荷,给位大神帮帮忙。
32楼
消防负荷啊,规范上面有
回复
33楼
路过,学习一下。
回复
34楼
languang8511 发表于 2016-3-4 14:04 消防电梯集水坑的排污泵属于消防负荷,详见“住宅建筑电气设计规范”条文说明3.2.1第1条朋友:那是负荷分级,不是说一级负荷就必须都是消防负荷,民规附表也有的,消防负荷和几级负荷没有直接关系的。
回复
35楼
syfcbtgc 发表于 2017-5-11 10:42 朋友:那是负荷分级,不是说一级负荷就必须都是消防负荷,民规附表也有的,消防负荷和几级负荷没有直接关 …我没有说一级负荷就是消防负荷啊,我说的是消防负荷应该包含的负荷。
回复
36楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
37楼
j是消防负荷,见《民规》(JGJ16-2008)3.2.3民用建筑中消防用电的负荷等级,应符合下列规定:
1一类高层民用建筑的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘及门窗以及阀门等消防用电应为一级负荷,二类高层民用建筑内的上述消防用电应为二级负荷;
或《水规》(GB50974-2014)第9章。
回复
38楼
一般在消防双切箱后面接上潜污泵的,属于消防负荷,但不用末端切换。
回复