蒸发冷是介于水冷和风冷(冷凝)的一种方式,本人也比较喜欢,但造价比水、风冷要贵,对于系统设计中,冷凝温度应该设计为几度合理呢?这个要分地区,高手才出来讨论一下。
蒸发冷是介于水冷和风冷(冷凝)的一种方式,
本人也比较喜欢,但造价比水、风冷要贵,
对于系统设计中,冷凝温度应该设计为几度合理呢?
这个要分地区,
高手才出来讨论一下。
2楼
这主要由两方面确定:
1、系统设计条件下最为经济的必须的制冷剂流动所需输送压力(蒸发压力、沿途阻力等都要考虑)。
2、系统所在地区最不利散季节温度与冷凝器必要的换热温差。
回复
3楼
氟利昂直彭系统建议冷凝温度38度,氟泵系统就可以考虑35度。个人建议哈
回复
4楼
nbzlgjr 发表于 2014-3-18 10:37 氟利昂直彭系统建议冷凝温度38度,氟泵系统就可以考虑35度。个人建议哈氟泵为啥要考虑35度,是因为循环倍率加大了吗?还是其奥他,泵系统是否要比直接供液的换热量更大,意味冷凝系统要有所放大!
回复
5楼
不是,是因为氟利昂放热系数较小。所以要加大换热面积
回复
6楼
感谢楼主分享,我公司专业销售蒸发冷,空冷器,闭式冷却塔18863609396
回复