厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢
1.有没有这种690v/400V的三相变压器?
2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?
3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?
4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
2楼
你的想法没有问题,只是690/400V,500KVA的变压器不需要订做,
回复
3楼
要把变压器剩余出力利用起来 那你要考虑需要系数了 从技术角度上讲690/400完全没问题
回复
4楼
想问一下,楼主这边是不是要收“基本电费”?
如果收,则上面方案没问题,可以减少电费支出。
如果不收基本电费,则还是独立装变压器为好,因为共用一台变压器,配电的灵活性差很多,且变压器的损耗还会增加(小变压器的电流经过大变压器,大变压器的损耗增加),还是再装一台20/0.4KV的小变压器灵活。
回复
5楼
没有这样的说法,功率是P=1.732UIcosφ,与频率没关系。
无功不叫功率,叫容量,单位是kvar,公式是Q=1.732UIsinφ,与电压有点关系。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-3-18 12:57 想问一下,楼主这边是不是要收“基本电费”?如果收,则上面方案没问题,可以减少电费支出。不是为了省电费,供电局说要上新的20/0.4kV变压器,必须把外线换掉(说是当初一期的容量已到顶了),还要建开闭站,太费钱啦。所以才想到利用现有的变压器的剩余容量嘛
回复
7楼
看看.........
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-19 08:35 编辑 lampard2011 发表于 2014-3-18 17:16 不是为了省电费,供电局说要上新的20/0.4kV变压器,必须把外线换掉(说是当初一期的容量已到顶了),还要建 …同供电局商量一下,能不能在原变压器的高压桩头上并接电缆(小变压器侧装负荷开关)?容量到顶了,是他们的计算方法,小变压器接大变压器的下面,(实际)也一样增加容量吗?只是按他们的计算方法,20KV线路上变压器的总容量没增加。
回复
9楼
ssqqugamd 发表于 2014-3-18 11:20 你的想法没有问题,只是690/400V,500KVA的变压器不需要订做,690/400V的变压器都要订做,大容量的非标变压器时间还要长,而且没有调压范围就是变比固定在690/400了
回复
10楼
wd0577 发表于 2014-3-19 08:40 690/400V的变压器都要订做,大容量的非标变压器时间还要长,而且没有调压范围就是变比固定在690/400了460/400V非标变压器,不需要调压,实际它是2000KVA主变的负荷,380伏的电动机不需要调压是一个道理。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-3-19 08:34 同供电局商量一下,能不能在原变压器的高压桩头上并接电缆(小变压器侧装负荷开关)?容量到顶了, …已经咨询过了,只要是加20/0.4kV的变压器,就属于扩容,需要换掉现有20kV进线。所以才想到能否利用现有的2000kVA的变压器,只是没搞过大变压器再带一个变压器的,不知是否合适