厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢
1.有没有这种690v/400V的三相变压器?
2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?
3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?
4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
12楼
wd0577 发表于 2014-3-19 08:40 690/400V的变压器都要订做,大容量的非标变压器时间还要长,而且没有调压范围就是变比固定在690/400了向这位高手打听一下,这种订做的变压器会高很多吗
回复
13楼
看容量的,一般厂家不愿意做,上次我们定做2台SBK-125-0.69/0.4的一台就要25000,时间要20天交货!
回复
14楼
lampard2011 发表于 2014-3-19 09:01 已经咨询过了,只要是加20/0.4kV的变压器,就属于扩容,需要换掉现有20kV进线。所以才想到能否利用现有的 …电力部门不同意挂接在20KV上,只有在大变压器下挂接了,变压器可以定制,可以做成“自耦式”变压器,以减小何种和成本。
回复
15楼
学习了!:D
回复
16楼
帮你顶一顶啊。惭愧,有点看不懂。
回复
17楼
向高手请教吧 安全第一 貌似不可以吧
回复
18楼
ccc___ 发表于 2014-3-19 10:16 电力部门不同意挂接在20KV上,只有在大变压器下挂接了,变压器可以定制,可以做成“自耦式”变压器,以减 …此方案正确,自耦式经济、体积小、损耗低。
回复
19楼
1.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?
要加断路器保护2.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?
要考虑电压是否稳定,还有直流调速电机启动等压降对新流水线的影响!
回复
20楼
自偶变压器可以承受高负荷吗?
回复
21楼
学习了!!!!
回复