大家说说这样接变压器可以吗?
lampard2011
2014年03月18日 11:07:08
只看楼主

厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?

厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢
1.有没有这种690v/400V的三相变压器?
2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?
3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?
4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
免费打赏
wangyuhua917
2014年03月25日 13:18:55
32楼
这个还真是不清楚
回复
goldenbay
2014年03月26日 04:10:38
33楼
CCC__的提议非常专业和实惠
回复
逸風
2014年03月26日 14:53:15
34楼
在看。。。。
回复
ningxiajianhao
2014年03月27日 00:06:23
35楼
长知识了。问题都很贴合实际
回复
胡大
2014年03月27日 18:53:23
36楼
直接定制一台690v/400V的三相变压器接入原690V侧是比较经济可行的,电力部门收变压器基本容量费是按20/0.69kV的2000KVA变压器容量收取,不存在增容问题。
回复