我想向大家请教一下,我现在在做一个设计,是一个住宅小区,有三个单元,每个单元为18层,每个单元屋顶设有高位生活水箱,我在地下室设生活泵房,通过水泵抽水供给屋顶水箱,那我的地下室水泵应该选用几组呢,一组,两组,还是三组?为什么?
我想向大家请教一下,我现在在做一个设计,是一个住宅小区,有三个单元,每个单元为18层,每个单元屋顶设有高位生活水箱,我在地下室设生活泵房,通过水泵抽水供给屋顶水箱,那我的地下室水泵应该选用几组呢,一组,两组,还是三组?为什么?
2楼
1.当然应当是一组,请电气专业来自控.
2.当三只水箱中任何一只达高水位,该水箱进水电磁阀关闭,而当水泵出口压力达设定上限值,也就是说三只水箱都被电磁阀关闭时水泵停泵.(而当水箱低于高水位,电磁阀自行打开)
3.当三只水箱中任何一只达低水位,则水泵自动运行.
4.水泵的Q>=水箱供给层数的最大小时用水量.
5.不过现通常用带气压水罐的变频水泵,优点无上操作中误动作,又无二次污染,又可保证顶层压力要求.
回复
3楼
一用一备就可以了,只要扬程够打到水箱就可以了。
回复
4楼
的确是
回复
5楼
认为用一用一备即可,三个水箱可以做成连通器的形式,用一组阀控制就可以了
回复
6楼
我建议选用变频给水设备,省的有二次污染.如需要相关资料可打电话13691452116.
回复
7楼
一用一备,一个水箱
回复
8楼
一组
但每个生活水箱的进水管上装设电动阀
规范上有要求
当然 你做3套也可 那需要运营成本的哦