今天看了一个资料,上面写地源热泵的制冷量是1440kw,地下井的单井出力为500kw,请问一下这个出力500kw是什么意思啊。我猜想是冷凝器侧的冷凝能量,冷凝量怎么会比制冷量少呢。
今天看了一个资料,上面写地源热泵的制冷量是1440kw,地下井的单井出力为500kw,请问一下这个出力500kw是什么意思啊。我猜想是冷凝器侧的冷凝能量,冷凝量怎么会比制冷量少呢。
2楼
不是说单井了么,不止一个啊
回复
3楼
一共六口井。每口井的出力为500kw
回复
4楼
你说的应该是水源而不是地源,地源的地埋管出力500KW须埋管约10000米.
六口井有三口井提水,也就是出力:3*500=1500kw可满足够制冷量1440kw的要求.
另三口井回灌.
回复
5楼
你最好不用打井的,还好管理.也好安装,比维护空调还要简单liming079@163.com
回复