35平的电缆,敷设在桥架中,能否配125的开关,在线等,谢谢

35平的电缆,敷设在桥架中,能否配125的开关,在线等,谢谢
免费打赏
zhangbin1970
2014年03月20日 06:33:56
12楼
:):P:victory:
回复
monkeyboss
2014年03月20日 09:59:21
13楼
不能单从开关大小类匹配电缆,主要还的从负荷入手相互搭配,经济核算~
回复
2004cht
2014年03月20日 10:20:53
14楼
要看桥架内电缆有多少?多于9根的话,考虑校正系数0.7,YJV3*35电缆空气中载流量151A(环境温度35度)
回复
depb
2014年04月08日 21:31:28
15楼
如果长期运行的话,会不会引起火灾,现在有点担心,以前的图纸,审图人员也没有提出,在桥架敷设的,桥架大概有10多根电缆。
回复
电气老孙
2014年04月09日 14:34:06
16楼
如果有10多跟电缆,并且采用的是不带散热孔的托盘式或封闭式桥架的话,电缆截面积超过桥架截面积20%以上至少要考虑0.7的降低系数,有点偏小;如果采用的带散热孔的托盘桥架且电缆总结面积不超过桥架截面积20%,可以考虑0.75~0.8左右的降低系数
回复
逸清风
2014年04月09日 16:39:36
17楼
这种情况的话,校正后35偏小
回复
lilie912
2014年04月10日 12:49:32
18楼
截面小了~
回复
fitman
2014年04月10日 14:46:47
19楼
如果在以前我会说可以,但做这行后就觉得不行了,35线的稳妥开关整定电流是80A。
回复
mmtete88
2014年04月10日 15:50:45
20楼
100A开关选35线 125A 还是大一级50的好
回复
天下唯吾曹孟德
2014年04月10日 17:19:48
21楼
czy24680 发表于 2014-3-19 21:58 我是厂家说明书上看的4884829我这也厂家说明,有139A,单芯的更高