35平的电缆,敷设在桥架中,能否配125的开关,在线等,谢谢
35平的电缆,敷设在桥架中,能否配125的开关,在线等,谢谢
22楼
根据国家图集04DX101-1建筑电气常用数据35平方YJV截流量为99A,故开关选择不超过100A
回复
23楼
可以的........
回复
24楼
谢谢楼主分享。楼主的经验很重要的。
回复
25楼
04DX101-1上面就没有敷设桥架时的载流量,我一般是看敷设在明敷设的导管中,再取降容系数,很明显,这个不能。
回复
26楼
35平方铜芯交联电缆的安全载流量有141A,为什么不能配125A断路器?
回复
27楼
多方面考虑,还是不够的,安全起见,还是换50的吧?
回复
28楼
正常来说YJV的35平方,125A开关是可以的。:D
回复