35平的电缆能否配125开关
depb
depb Lv.2
2014年03月18日 20:19:53
只看楼主

35平的电缆,敷设在桥架中,能否配125的开关,在线等,谢谢

35平的电缆,敷设在桥架中,能否配125的开关,在线等,谢谢
免费打赏
jy00823082
2014年04月10日 17:36:39
22楼
根据国家图集04DX101-1建筑电气常用数据35平方YJV截流量为99A,故开关选择不超过100A
回复
mr_chen188
2014年04月10日 22:05:21
23楼
可以的........
回复
kengjindhef
2014年04月10日 22:22:18
24楼
谢谢楼主分享。楼主的经验很重要的。
回复
我爱喝绿茶
2014年04月13日 13:42:00
25楼
04DX101-1上面就没有敷设桥架时的载流量,我一般是看敷设在明敷设的导管中,再取降容系数,很明显,这个不能。
回复
lsc19590714
2014年04月13日 14:20:53
26楼

35平方铜芯交联电缆的安全载流量有141A,为什么不能配125A断路器?
回复
yanglong12
2014年04月13日 20:58:13
27楼
多方面考虑,还是不够的,安全起见,还是换50的吧?