一层地下室的建筑,持力层下20米无地下水,还用做钢筋混凝土防水底板吗
qzxyzxyz
qzxyzxyz Lv.11
2014年03月19日 09:52:33
只看楼主

带一层地下室的建筑,持力层下20米无地下水,还用做钢筋混凝土防水底板吗

带一层地下室的建筑,持力层下20米无地下水,还用做钢筋混凝土防水底板吗
免费打赏
森林木
2014年03月19日 10:16:32
2楼
要用构造防水底板
注意上层滞水的概念和补给方式
回复
wxf20072008
2014年03月22日 08:35:20
3楼
现在没有,以后呢
回复
zhuchanglin2010
2014年03月22日 13:08:48
4楼
我现在在做一个地下室,也是不做抗浮的。直接构造配筋
回复
梦幻无极
2014年03月22日 15:59:14
5楼
同意二楼说法
回复