正在用2014天正软件画地下车库的通风排烟系统,风口形式是直接在风管侧面开格栅,风管标高及风口标高都用三维观察检查过了,风口风量也都输入过了,但在使用风管水力功能时,提取的风管系统风量全部为0,请问怎么办?
正在用2014天正软件画地下车库的通风排烟系统,风口形式是直接在风管侧面开格栅,风管标高及风口标高都用三维观察检查过了,风口风量也都输入过了,但在使用风管水力功能时,提取的风管系统风量全部为0,请问怎么办?
2楼
你好,2014版本中侧接风口要先使用设备连管将风口跟风管连接起来在进行提取,此时风量都累加在风管上。见附图。
回复
3楼
cryogen 发表于 2014-3-20 10:03 你好,2014版本中侧接风口要先使用设备连管将风口跟风管连接起来在进行提取,此时风量都累加在风管上。见附 …您好,车库排风 一般是直接在风管侧面直接开百叶,我在设计师是按这样话的,这样就不能提取风量,如果按照您这样做法,局部阻力出了百叶风口,是不是还要多一个3通的阻力呢
回复
4楼
那就只好新版本了,新版本我们将侧接风口提取的加上去了。
回复
5楼
cryogen 发表于 2014-3-20 15:55 那就只好新版本了,新版本我们将侧接风口提取的加上去了。我的就是2014版本的,要等下一个版本了吗?
回复
6楼
doublek 发表于 2014-3-21 11:03 我的就是2014版本的,要等下一个版本了吗?您好,我遇到的问题跟你一模一样,你最后解决了吗?
回复