35KV系统,三相线电压平衡,三相相电压平衡,而且数值在合格范围内,但是开口三角形侧出现了75V的零序电压,请问怎么回事

35KV系统,三相线电压平衡,三相相电压平衡,而且数值在合格范围内,但是开口三角形侧出现了75V的零序电压,请问怎么回事


免费打赏
zhy56118
2014年03月20日 16:53:29
2楼
可能原因是分别检查A/B/C三相da、dn首位极性接的有问题吧。可能有一相极性接反了!
回复
daewoo434
2014年03月25日 15:41:46
3楼
开口有电压,三相正常,估计谐振了吧
回复
jxhd1970
2014年04月05日 08:08:20
4楼
沙发说的正确,有一相极性接反了。只要有一相同另两相极性不同,就会出现二倍二次侧相电压,而35kV系统的开口绕组每相额定为33.3V左右,实际中可能偏大一些,所以出现75V的电压。
回复
dexiong
2014年04月15日 10:26:42
5楼
同意地板意见
回复
niziqian007
2014年04月15日 11:33:26
6楼
dexiong 发表于 2014-4-15 10:26 同意地板意见同意地下室。
回复
wang1983-027
2014年04月17日 11:52:53
7楼
学习了,这个知识我还不知道。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年04月29日 10:35:37
8楼
有可能一项极性接反了
回复
第七轮月
2014年04月30日 15:14:26
9楼
PT上的开口那组线极性接错了 检查一下 是不是首尾相接
回复
sunwei7980
2014年05月29日 15:57:34
10楼
这个一定是有一相极性接反了