本帖最后由 ydiqwz 于 2014-3-25 19:31 编辑 空气断路器,塑壳断路器,微型断路器各适用于什么场合?在电气设计中,我们该如何正确选用这三种保护电器?
本帖最后由 ydiqwz 于 2014-3-25 19:31 编辑
空气断路器,塑壳断路器,微型断路器各适用于什么场合?
在电气设计中,我们该如何正确选用这三种保护电器?
2楼
坐等大神解答~~
回复
3楼
坐等详细解答~~~
回复
4楼
是断路器不是短路器,楼主笔误。
你所说的空气断路器确切说是框架断路器。泛泛地说用在大电流进线或出线,一般≥630A或800A采用框架断路器。电流比较小的进线或出线回路采用塑壳断路器。电站配电柜或动力箱多采用框架断路器和塑壳断路器。短路电流比较小,电流也比较小的场合可以采用微断,比如家庭用的电表箱、照明箱一般都是微断。
回复
5楼
zljsyc 发表于 2014-3-22 13:27 是断路器不是短路器,楼主笔误。你所说的空气断路器确切说是框架断路器。泛泛地说用在大电流进线或出线, …好的,谢谢!
回复