建筑中的应急照明设计,是建筑电气设计的重要内容,应急照明含火灾应急照明和非火灾应急照明,不过一般非火灾应急照明不在考查范围内。《高层民用建筑设计防火规范》规定如下范围需要设置火灾应急照明: 1、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用室和避难层(间)。 2、配电室、消防控制室、消防水泵室、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。
1、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用室和避难层(间)。
2、配电室、消防控制室、消防水泵室、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。
3、观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
4、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
同时规定:疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于0.5lx,消防控制室,消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他时间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
这只是一个笼统的概念,应急照明包括3个方面的内容,应该分别记忆和理解。即包括:疏散照明,安全照明和备用照明(有的规范里认为火灾应急照明只包括疏散照明和备用照明, 没有把安全照明包括在内),疏散照明指的是用于确保疏散走道被有效辨认的照明;安全照明指的是用于有潜在危险的人员的照明;备用照明指的是确保正常活动继续进行的照明。具体地说:
一、疏散照明
一般在大中型公共建筑和高层建筑以及人员较多的地下建筑中设,疏散照明分两个内容,即疏散标志灯和疏散照明灯。疏散标志灯又包括3个方面内容,安全出口标志灯、指向标志灯和楼层标志灯。
1、疏散标志灯
a、安全出口标志装设在如下处
1). 设置在建筑物通向室外的出口和应急出口处;
2). 多层、高层建筑各楼层楼梯间、消防电梯的前室的出口
处;
3). 公共建筑中人员聚集的观众厅、会堂、比赛馆、展览厅。等通向疏散通道或前厅、侧厅、休息厅的出口处。 如:观众厅、多功能厅、候车(机)大厅、医院病房的楼梯口、疏散出口、多层建筑中层面积>1500m2的展厅、营业厅、面积>200m2的演播厅;高层建筑中展厅、避难层和安全出口(二类建筑住宅除外);人员密集且面积>300m2的地下建筑。
总之就是大房间门口和楼梯间及消防电梯前室。注意二类住宅不需要设,而超过18层的一类住宅是要设安全出口标志的。装设要求:出口标志灯应装在出口门的内侧,标志面应朝向内疏散通道,并尽量与走道轴线垂直。
b、疏散指向性标志灯的布置
1)、装设部位:
疏散走道拐弯处;疏散走道直线距离出口20m以上处(人防工程不宜大于10m);袋形走道不大于10m处;走道转角区不大于1m处。
2)、装设要求:
一般安装在侧墙上,距离地面高度小于1m;不宜嵌入墙内暗装;灯罩不应该有尖锐的棱角和固定件;高位安装时,在墙上高出地面2—2.2m。
2、疏散照明灯(布置场所)
1)沿疏散走道均匀布置;在拐弯、交叉、地面高低变化、设消防设施等处要有必要的照度。
2)疏散楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室。
3)观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
4)高层建筑中的疏散走道和长度>20m的内走道
疏散照明灯设计要求:正常照明协调布置布灯,疏散照明灯通常是用正常照明的一部分,如二分之一或三分之一,其间距不宜太大,疏散照明灯距高比≤4;以普通建筑层高3米来说,疏散照明灯间距不超过12米为宜。
照度水平:>0.5 Lx。
连续供电时间≥20min,超高层≥30min
二、安全照明
主要设置场所:裸露的圆盘锯;医院的手术室和抢救室;高层公共建筑的电梯间内。
装设要求:一般不要求整个房间内或场所具有均匀照明,而是重点照亮某个或几个设备,或工作区域。
三、备用照明
需要装设的场所
重要的生产场所;
电视台、发电站、交通枢纽等;
指挥中心、消防控制室、消防泵房、排烟机房、发电机房、变电室、电话总机房等;
通讯机房、大中型电子计算机机房、安全防范控制中心等;
建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪。
备用照明的设置范围几乎包括了很多机房,但是要注意空调机房是不能设备用照明的。因为发生火灾时空调机房一般不允许继续使用,否则就是为其他房间送氧气助燃了。备用照明的照度应为正常照度的100%。
关于转换时间的规定:
(1)备用照明的转换时间不应大于15s;
(2)疏散照明的转换时间不应大于15s;
(3)安全照明的转换时间不应大于0.5s;
回过头再来读高规关于应急照明设计的那个条文,看看具体要做哪些内容。
《高层民用建筑设计防火规范》规定如下范围需要设置火灾应急照明:
1、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用室和避难层(间)。
——这些位置应设置疏散照明(含疏散标志灯和疏散照明灯,其疏散标志灯又包含出口标志灯、指向标志灯和楼层标志灯三方面内容)
2、配电室、消防控制室、消防水泵室、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。
——这些位置应设置备用照明。
3、观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
——这些位置应设置疏散照明,主要是疏散照明灯、安全出口标志等
4、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道。
——这些位置应设置疏散照明,主要是疏散照明灯、指向性标志灯、安全出口标志等
另外,关于火灾探测器、火灾报警按钮、扬声器的布置:
1,火灾探测器
除了厨房等平时烟气较多的场所使用感温探测器外,一般场所都是使用感烟探测器,感烟探测器安装间距不超过15米,至端墙7.5米;感温探测器安装间距10米。注意探测器应距离空调送风口1.5米以上,可接近回风口安装。
下面场所应设火灾探测器:
消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室,除普通住宅外的走道门厅;重要的办公室、会议室、贵宾休息室等;地下室、地下车库;三级以上旅馆客房、公共活动用房;电子设备机房、空调机房、发电机房、变配电室、电梯机房等;其他可燃物品库。
火灾手动报警按钮
每个防火分区至少应设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。
3,火灾广播扬声器
民用建筑内应设置在走道和大厅等公共场所;
其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
客房外走道内扬声器间距不宜大于10m。
最后,上面多次提到楼电梯前室,机房等的应急照明内容,那么反过来复习一下这些这些场所要做些什么:
1、楼梯间: 安全出口、疏散照明灯、楼层显示(一类高层建筑还要做指向性标志,二类高层不需要),注意楼梯间的两个平台上空都要做疏散照明灯。
2、楼梯前室和消费电梯前室:安全出口、疏散照明灯、火灾探测器。
3、走道:疏散照明灯、指向性标志、火灾探测器、一般火灾报警按钮和扬声器也设在走道。
4、各种机房:要做备用照明、要安装火灾探测器,一般不做安全出口。但记住空调机房是不需要做备用照明的。另外,生活水泵房不需要备用照明,消防水泵房才要。
5、各种活动室、观众厅、会议室、营业厅等:安全出口、疏散照明灯、疏散标志灯、火灾探测器。