电气施工案例详析
xsg1976
xsg1976 Lv.7
2014年03月21日 13:19:36
只看楼主

某热电厂一期新上锅炉项目电仪施工案例(因项目较小,故把电气、仪表、通讯、火灾报警合并一起统一组织施工管理):已到图纸 1、热控电源施工图 2、主厂房10KV厂用电接线图 3、主厂房热控电缆主通道走向图 4、交流不停电电源系统 5、电缆敷设总的部分 6、10KV线路及母线设备二次线 7、直流系统 8、火灾自动报警施工图 9、全场通讯 10、电气二次总的部分目前正在进行施工准备,会陆续把施工进展情况上传,希望和大家一起分享、交流

某热电厂一期新上锅炉项目电仪施工案例(因项目较小,故把电气、仪表、通讯、火灾报警合并一起统一组织施工管理):已到图纸
1、热控电源施工图
2、主厂房10KV厂用电接线图
3、主厂房热控电缆主通道走向图
4、交流不停电电源系统
5、电缆敷设总的部分
6、10KV线路及母线设备二次线
7、直流系统
8、火灾自动报警施工图
9、全场通讯
10、电气二次总的部分

目前正在进行施工准备,会陆续把施工进展情况上传,希望和大家一起分享、交流
免费打赏
xsg1976
2014年03月26日 07:27:17
32楼
锅炉控制盘、台部分:
1、集控室及电子设备间布置
①#1锅炉操作员站及控制台 2台;
②#2锅炉操作员站及控制台 2台;
③脱硫脱硝操作员站及控制台 3台;
④公用系统操作员站及控制台 1台;
⑤DCS电源柜 3台;
⑥#1炉DCS机柜 2台;
⑦#2炉DCS机柜 2台;
⑧公用系统DCS机柜 2台;
⑨工程师站 4台;
⑩火灾报警盘 1台;
⑾备用位 1台。
2、输煤控制室布置
回复
xsg1976
2014年03月26日 07:31:04
33楼
①输煤系统操作员站及控制台 1台;
②布袋除尘器操作员站及控制台 1台;
③输煤视频监控及控制台 1台;
④视频监控机柜 1台;
⑤输煤DCS机柜 1台。
回复
xsg1976
2014年03月26日 07:37:10
34楼
视频监控部分:
1、设计说明;
2、视屏监控系统图;
3、厂区视频监控布置图;
4、主厂房0.00米、13.5米视频监控布置图;
5、主厂房7.00米、4.00米视频监控布置图;
6、输煤系统视频监控布置图;
7、脱硫系统视频监控布置图;
8、视频监控材料表。
回复
xsg1976
2014年03月26日 07:44:10
35楼
DCS I/O总清册
回复
xsg1976
2014年03月26日 07:51:03
36楼
10KV开关柜二次线订货:
1、厂用变压器高压侧断路器二次线;
2、高压厂用电(无变频器)F-C控制回路;
3、高压厂用电(带变频器)F-C控制回路;
4、10KV配电装置小母线布置图;
5、10KV厂用进线断路器二次线;
6、10KV进线备自投接线图;
7、10KV母线PT二次线;
8、10KV母联断路器二次线。
回复
xsg1976
2014年03月26日 14:41:34
37楼
1、变压器安装分项工程施工技术交底卡片
2、灯具安装分项工程施工技术交底卡片
3、低压电缆头制作安装分项工程施工技术交底卡片
4、电缆敷设分项工程施工技术交底卡片
5、电缆桥架分项工程施工技术交底卡片
6、电气施工安全技术交底卡片
7、电气试验分项工程施工技术交底卡片
8、电气周旬计划
9、防爆低压电器安装分项工程施工技术交底卡片
10、接地安装分项工程施工技术交底卡片
11、盘柜接线分项工程施工技术交底卡片
12、盘柜清扫分项工程施工技术交底卡片
13、试车交底卡片
14、照明配管分项工程施工技术交底卡片
回复
xsg1976
2014年03月27日 10:12:38
38楼
工程简介:
   该工程项目,设联合变配电所一座(变电室、高压间、低压间各一间),提供本装置的高低压供电。电源引自港区110KV变电所,电缆引入,距离约2Km。
   变配电所10KV系统采用单母线分段接线,母联开关设置备用电源自投装置,0.4KV系统采用单母线分段接线放射式供电,母联手动投入。10KV配电系统继电保护和自动装置为微机型,安装在开关柜上, 能实现变电所各配电回路的全部保护。设置微机监控系统,实现变配电所的四遥功能和向上级变电站的有关电气参数远传、与厂控室及上级变电站调度的通信。监控系统由监控主机、通信机、RS485网接口卡和就地监控单元组成,就地监控单元安装在开关柜上,其余为后台机,安装在控制室。
回复
xsg1976
2014年03月27日 10:14:23
39楼
工程范围及施工要点
   施工范围包括装置界区内主厂房、锅炉、风机等变配电,动力配线,照明,防雷、防静电接地,通信线路,火灾报警系统工程。
   本工程内大部分区域为爆炸危险场所,防爆等级高,负荷大部分为一、二级。施工时应严格执行爆炸和火灾危险环境电气工程施工验收规范。做好动力设备和照明线路的防爆密封工作
   本工程10KV配电系统采用微机自动继电保护和微机监控系统,热控采用DCS系统,微机保护和微机监控系统较先进,调试技术含量高,其调试为本工程要点。
回复
xsg1976
2014年03月27日 10:15:30
40楼
   本工程的防雷、防静电接地,由于装置区所处位置的土壤导电率低,敷设接地网需加设多组接地极处理,接地网施工时要注意降阻剂施加均匀,保证接地网接地电阻符合设计要求。
回复
xsg1976
2014年03月27日 10:19:49
41楼
本装置区内设联合变配电间一座,设有16面高压配电柜,2套高压变频柜,低压柜26面,3台干式变压器,分别安装在高、低压配电室和变压器室。微机继电保护装置和微机就地监控单元安装在高压开关柜上,直流电源柜、交流电源柜、UPS电源柜、微机保护柜、微机监控柜及后台机等集中安装在控制室。