某热电厂一期新上锅炉项目电仪施工案例(因项目较小,故把电气、仪表、通讯、火灾报警合并一起统一组织施工管理):已到图纸 1、热控电源施工图 2、主厂房10KV厂用电接线图 3、主厂房热控电缆主通道走向图 4、交流不停电电源系统 5、电缆敷设总的部分 6、10KV线路及母线设备二次线 7、直流系统 8、火灾自动报警施工图 9、全场通讯 10、电气二次总的部分目前正在进行施工准备,会陆续把施工进展情况上传,希望和大家一起分享、交流
某热电厂一期新上锅炉项目电仪施工案例(因项目较小,故把电气、仪表、通讯、火灾报警合并一起统一组织施工管理):已到图纸
1、热控电源施工图
2、主厂房10KV厂用电接线图
3、主厂房热控电缆主通道走向图
4、交流不停电电源系统
5、电缆敷设总的部分
6、10KV线路及母线设备二次线
7、直流系统
8、火灾自动报警施工图
9、全场通讯
10、电气二次总的部分
目前正在进行施工准备,会陆续把施工进展情况上传,希望和大家一起分享、交流
42楼
当配电室土建施工达到如下条件:屋顶、楼板施工完毕,内粉刷完成;室内地坪施工完,基础槽钢等预埋件安装完。进行变配电设备就位安装。
回复
43楼
高、低压开关柜,交、直流电源柜,微机控制柜,后台机柜等到货后,对照设计图纸进行联合检查,要求规格型号符合设计要求,随机资料齐全,配、附件齐全,外观无明显划痕。开关柜小车推拉灵活,柜内自动装置、开关、接触器等电气元件配置符合设计要求。
回复
44楼
盘柜安装
高、低压开关柜,交、直流电源柜,微机控制柜,后台机柜等到货后,对照设计图纸进行联合检查,要求规格型号符合设计要求,随机资料齐全,配、附件齐全,外观无明显划痕。开关柜小车推拉灵活,柜内自动装置、开关、接触器等电气元件配置符合设计要求。
● 高低压开关柜、直流屏、微机监控柜等安装前,应对基础予埋槽钢进行检查验收,要求如下:
采用水准仪、拉线及直尺测量基础型钢安装误差,允许偏差为:
不直度: 每米<1mm 全长<5mm
水平度: 每米<1mm 全长<5mm
位置误差: 全长<5mm 高低压开关柜、直流柜、控制柜等采用吊车吊至配电室平台,用手动液压小叉车推至配电室安装位置,集中就位安装。
● 盘柜安装时,首先精确测量出每列盘柜中一台配电柜的位置,精确校对好其垂直度和水平度,以此柜为标准依次向两边或一边安装校准其他盘柜。
● 开关柜与基础型钢以点焊方式固定,每个盘柜不少于四处,每处焊缝长约100mm左右,焊缝应在柜体内侧,校正用垫铁也应焊在基础上。柜间采用螺栓固定,成列安装时允许偏差如下表:
项目 允许偏差(mm) 检验方法
垂直度/米 1.5 吊线、尺量检查
盘顶水平偏差 相邻两盘 2 直尺、塞尺检验
成排盘顶部 5 拉线尽量检验
盘面平整度 相邻两盘 1 直尺、塞尺检验
成排盘面 5 拉线尺量检查
盘间接缝 2 塞尺检验
交直流电源柜,微机保护、监控柜,后台机柜等不宜与基础型钢焊接,应在型钢上用电钻钻孔,采用螺栓连接固定。
盘柜安装固定完,按图做好接地连接。
回复
45楼
母线及母线桥安装
● 柜内母线到货应符合质量要求,安装时采用冷弯,并尽量减少直角弯。母线搭接安装,母线接触面加工后搪锡处理,保持清洁并涂以电力复合脂。
● 母线紧固螺栓长度宜露出螺母2-3扣,母线平放时,螺栓应由下向上穿,其余情况螺母应置于维护侧,用力矩扳手紧固,紧固力矩值见下表:
螺栓规格(mm) 力矩值(N.M)
M20 156.9-196.2
M16 78.5-98.1
M14 51.0-60.8
M12 31.4-39.2
M10 17.7-22.6
● 母线安装完,涂相色漆应均匀,标志清晰。
母线桥安装应等盘柜和变压器安装固定后进行,母线桥架应在地面组装好后,整体安装就位固定。
回复
46楼
变压器安装
● 变压器安装顺序:施工准备→基础轨道安装→基础验收
绝缘油检查
→开箱检查→变压器安装→ →保护接地
器身检查
变压器到达现场后要对照设计文件检查变压器的型号、规格、参数、附件是否符合设计要求,随机文件、配件是否齐全,变压器外观有无机械损伤,高、低压套管瓷件等有无裂纹等缺陷,变压器箱体、油阀等处有无渗漏油。
变压器采用汽车吊吊装,滚杠、倒链配合安装就位。变压器的运输与吊装由专业人员进行,运输中不应有碰撞和严重振动。
瓦斯继电器、温度继电器等附件应按变压器出厂技术要求进行检验,安装。必要时,经业主及厂家同意进行吊芯检查,吊芯检查时应制定详细的吊芯方案。
回复
47楼
二次回路接线按施工图进行,接线要求正确无误,编号清晰,配线编扎整齐,美观.当导线为多股芯线时,接头需压接接线端子.导线的回路编号采用微机打号机打印.
回复
48楼
电气检查
对照电气控制原理图和接线图,仔细检查所有接线是否正确,,接线是否牢固,绝缘是否良好.
对照制造厂产品说明书和设计图纸,逐个检查所装电气设备、配件是否符合要求,绝缘是否良好。
回复
49楼
化学软化水部分:
1、化学软化水系统图
2、DCS IO清册
3、设备材料清册
4、电控柜端子接线图
5、电控柜面板布置图
6、公用水泵房系统图
回复
50楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
回复
51楼
厂区及输煤综合楼电缆敷设:
1、设计说明
2、厂区电缆敷设
3、输煤综合楼0.000米层电缆敷设
4、输煤综合楼5.400米层电缆敷设
5、输煤综合楼0.000米层电缆设施布置
6、输煤综合楼5.400米层电缆设施布置
7、设备材料汇总
回复