半固定式消防系统与移动式消防系统的区别
lyg.ht
lyg.ht Lv.14
2014年03月21日 15:35:27
只看楼主

石化规8.7.3与8.7.4条中有提到半固定式消防系统与移动式消防系统的区别,本人一直概念比较模糊,上网搜寻厂家的产品,也是半固定式消防系统与移动式消防系统装置是一样的,但是规范又不可能一样的东西两种形式讲,所以,请教前辈,有谁能解释清楚的,最好是图文并茂的解释会更直观点,谢谢:handshake,较急,在线等指点!!

石化规8.7.3与8.7.4条中有提到半固定式消防系统与移动式消防系统的区别,本人一直概念比较模糊,上网搜寻厂家的产品,也是半固定式消防系统与移动式消防系统装置是一样的,但是规范又不可能一样的东西两种形式讲,所以,请教前辈,有谁能解释清楚的,最好是图文并茂的解释会更直观点,谢谢:handshake,较急,在线等指点!!
免费打赏
水无常形
2014年03月21日 16:07:20
2楼
固定还是移动就是指消防设施的使用要求,字面上有区分比较好理解,设备设施也是不一样的。
举例如泡沫产生器和泡沫枪,就是固定与移动的典型式例,半固定就是泡沫产生器在堤外只留有快速接口。
有时规范上的文字很抽象,可你一看到现场实例后又会感受文字是很形象的。
:D:D:D
回复
lyg.ht
2014年03月21日 16:16:20
3楼
本帖最后由 lyg.ht 于 2014-3-21 16:17 编辑 lgf182707 发表于 2014-3-21 16:07 固定还是移动就是指消防设施的使用要求,字面上有区分比较好理解,设备设施也是不一样的。举例如泡沫产生 …是的,谢谢你的回答,文字是很抽象,所以看完你的回复我还是有点模糊,如果有现场实际对比的照片将不胜感激啊,我有点愚钝啊,请问我上传的这个附件内图片属于半固定式还是移动式呢?
回复
水无常形
2014年03月21日 16:22:56
4楼
这可是移动式泡沫比例混合装置?
固定还是移动重点是对于灭火对象来说的。而不是对你是否推这泡沫车还是把它固定在某处,呵。
回复
lyg.ht
2014年03月21日 16:28:14
5楼
lgf182707 发表于 2014-3-21 16:22 这可是移动式泡沫比例混合装置?固定还是移动重点是对于灭火对象来说的。而不是对你是否推这泡沫车还是把 …那我可不可以理解为室外泡沫消火栓属于移动式泡沫灭火装置,上面图片属于半固定式?
回复
水无常形
2014年03月21日 16:32:39
6楼
前半句是对的,后半句是错误的理解.
半固定就是泡沫产生器在堤外只留有快速接口,这话你没有领悟呀。
回复
王农勤
2014年03月21日 16:39:16
7楼

石化规8.7.3与8.7.4条中有提到半固定式消防系统与移动式消防系统的区别,在规范的条文说明中有的。
回复
lyg.ht
2014年03月21日 16:42:51
8楼
wangnongqin2013 发表于 2014-3-21 16:39 石化规8.7.3与8.7.4条中有提到半固定式消防系统与移动式消防系统的区别,在规范的条文说明中有的。没有啊,我都看了
回复
lyg.ht
2014年03月21日 16:46:03
9楼
lgf182707 发表于 2014-3-21 16:32 前半句是对的,后半句是错误的理解.半固定就是泡沫产生器在堤外只留有快速接口,这话你没有领悟呀。对不起啊,我被我的智商打败了,固定式的我是做过的,一般把泡沫比例混合装置设置在泵房内我,然后引出泡沫罐至罐区的泡沫产生器;半固定式的意思是不是泵房依然设置泡沫比例混合装置和引出泡沫混合液管道至罐区,而灌区只是设置一个接口,并不设置泡沫产生器的做法,有图片吗:handshake,跪求能搞懂啊
回复
水无常形
2014年03月21日 16:46:12
10楼
哎,这位水友,清楚没,金币给俺不?:lol
回复
lyg.ht
2014年03月21日 16:47:08
11楼
lgf182707 发表于 2014-3-21 16:46 哎,这位水友,清楚没,金币给俺不?有图片示意的话我希望再多给点,只是目前还没有个直观认识,不好意思笨,没办法
回复