我单位变电所先是发生1条10KV线路跳闸事故,强送2次后,又发生一条10KV线路跳闸事故。本地工人排查怀疑变电所出口电缆故障,接到通知后携设备赶到现场,测量后得到故障点。
我单位变电所先是发生1条10KV线路跳闸事故,强送2次后,又发生一条10KV线路跳闸事故。本地工人排查怀疑变电所出口电缆故障,接到通知后携设备赶到现场,测量后得到故障点。
42楼
我本平凡 发表于 2014-3-25 13:06 这只老鼠估计变成焦炭了吧还好,没有
回复
43楼
ccc___ 发表于 2014-3-23 07:56 图中直埋,左边又有钢管,是敷设时穿时搞伤过的吧?三楼图片与电缆没关系,开关下老鼠从哪进来的?有人在 …电缆全部全程套穿PVC管
回复
44楼
悲剧,注意安才是王道
回复
45楼
安全无小事,用电尤谨慎!
回复
46楼
莫大意,经验教训!
回复
47楼
什么原因呢
回复
48楼
工地挖掘机曾经挖断过10KV高压线,把挖掘机的铲打了个窟窿
回复
49楼
wxd126 发表于 2014-3-22 14:49 没有挡鼠板?
回复
50楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
51楼
前不好久工地的临电电缆接头进水(可能是被车子碾过),然后遭了几台电脑、灯管、路由器。
回复