在一个工程项目中我们把某品牌读卡器安装在50mm厚的彩钢板上,发现用IC卡开门很不好用,要么是没有反应,要么是贴在读卡器上,好几次才可以打开门,请问这是什么原因?谢谢!
在一个工程项目中我们把某品牌读卡器安装在50mm厚的彩钢板上,发现用IC卡开门很不好用,要么是没有反应,要么是贴在读卡器上,好几次才可以打开门,请问这是什么原因?谢谢!
2楼
好高深的问题~求高手解答~
回复
3楼
好像没人理会,哈
回复
4楼
{:2_97:}{:2_97:}{:2_97:}{:2_97:}
回复
5楼
拍个照片上传看看,以前我也出现过这种现象
回复
6楼
后来改用塑料板,只是厂家也说不出原因
回复
7楼
不知道什么原因
回复
8楼
感觉是你的读卡头灵敏度差啊
回复
9楼
pengzhenzhong22 发表于 2014-3-25 21:22 拍个照片上传看看,以前我也出现过这种现象照片暂时没有,简单说就是读卡器安装在铁板上
回复
10楼
但没做防水,进了好几次水,装门禁最好在上面加块挡水板
回复
11楼
背后的金属介质屏蔽掉了读卡器发出的一部分电磁波。门禁系统安装很常见的一种安装失误之一。读卡器后面为金属时,最好在读卡器后面加装一块特殊材料的塑料板,或者采用带有抗金属屏蔽功能的读卡器。