2楼
梁钢筋进入柱的锚固长度够吗。
回复
3楼
只要锚固长度满足就可以
回复
4楼
这是屋面层吗,感觉这框架柱纵筋全是直头(该处梁截面高度并不大)、柱顶收头锚固不足。
回复
5楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-23 09:34 这是屋面层吗,感觉这框架柱纵筋全是直头(该处梁截面高度并不大)、柱顶收头锚固不足。这个是一层大厅的屋面,上面是没有了的!我也觉得,一般到屋面柱子钢筋都会多出来然后再锚下去,这里怎么没有?
回复
6楼
柱子未做封顶柱,锚固不够,次梁要顶到主梁的钢筋内侧,弯锚固够就OK了
回复
7楼
柱子的竖钢确实不够的样子,有个弯头才对;
次梁的拿钢筋起码入柱、梁起码要过其截面的一半;入的多,弯的就少,但是还有一个弯头的长度问题。记得还有一个平直长度问题。
个人认为,平直长度够的话,就应该不用弯,原因是钢筋被抽拉的话,弯头那里对砼的破坏大,所以那钢筋位置是在靠里的。
回复
8楼
主要检查一下次梁上部筋的直锚段是否满足规范,目测不太够
回复
9楼
对这种情况,12G901中的2-41页有详细说明。从照片上看,似乎是满足图集要求的。具体请参见图集。
回复
10楼
fanwy60 发表于 2014-3-23 22:00 这个是一层大厅的屋面,上面是没有了的!我也觉得,一般到屋面柱子钢筋都会多出来然后再锚下去,这里怎么 …按照图集说法:如果柱子主筋的不做弯头,直接伸到柱顶,锚固长度够的话,是不用再做弯头的。锚固长度不够,应当作弯头,具体参见12G901中的2-27. 具体到这张图片,没标尺寸,不好判定。
回复
11楼
梁的锚固应该是问题不大,柱子的锚固好像有点问题!
回复