变配电间改造项目
chenkailinaini
2014年03月22日 19:19:57
只看楼主

工程扩建,需要增加400kW左右的负荷(计算负荷),主要是二级负荷。 原先的情况是(其他设计院设计的),600kW左右负荷(计算负荷),配电室设置电缆沟,两台800kVA变压器互为备用,单母线不分段方式运行,低压柜并未考虑后期预留。请问 1、是考虑变压器增容还是增加变压器? 2、配电室内并未预留电缆沟,要怎么配线,低压柜上进上出?破坏地面挖电缆沟不合适吧? 3、若增加变压器,考虑两台630kVA互为备用,同样用单母线不分段运行,可行吗?

工程扩建,需要增加400kW左右的负荷(计算负荷),主要是二级负荷。
原先的情况是(其他设计院设计的),600kW左右负荷(计算负荷),配电室设置电缆沟,两台800kVA变压器互为备用,单母线不分段方式运行,低压柜并未考虑后期预留。
请问 1、是考虑变压器增容还是增加变压器?
2、配电室内并未预留电缆沟,要怎么配线,低压柜上进上出?破坏地面挖电缆沟不合适吧?
3、若增加变压器,考虑两台630kVA互为备用,同样用单母线不分段运行,可行吗?
免费打赏
chenkailinaini
2014年03月27日 21:55:43
12楼
抱歉,这么长时间才回帖,附上图纸,请指教
回复
lingxuct
2014年03月28日 07:40:35
13楼
我不看图,只问“图上设备都在运行”中吗?

想增加的在图上了吗,还是没在图上,图纸以外的东西我们怎么替你想?
回复
wangyuhua917
2014年03月28日 09:05:50
14楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复
shixiudong1215
2014年04月15日 13:44:10
15楼
:):):):):):(:(:(:(:D:D:D
回复
临阁看风
2014年04月18日 15:58:54
16楼
新增400KW负荷性质是什么?用在你的泵房内,还是泵房以外。是单独1台电机负荷?还是多种负荷?说清楚啊。
回复

相关推荐