我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的

我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。
1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。
2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取
3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格
4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的
5什么时候需要漏电保护
6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,
因为我是电气设计方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢

360截图20140322215701257.jpg

免费打赏
lsosbourne
2014年03月23日 01:30:37
2楼
你这个是住宅户内箱吗?住宅户内箱的容量可以按住宅面积来估算。这种就是直接定总的容量了。还有一种就是每个回路的容量都知道,完了单相是最大相的三倍,三相是总和这么来算总容量的。计算电流整定来定断路器大小。按上级断路器大小定导线尺寸。插座需要给漏保。户内箱是单相还是三相按户型面积或者暖通专业提的空调容量来定。
我也是新手,期待大侠指正
回复
hdzh
2014年04月19日 11:37:55
3楼
220 380 一样道理
回复
shuidong0223
2014年04月19日 16:33:22
4楼
hdzh 发表于 2014-4-19 11:37 220 380 一样道理、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
电气老孙
2014年04月19日 21:27:19
5楼

这个问题提的有点多,得复制下来一条一条回复才行了。
首先讨论你发的这个附图在讨论你提的问题,你发的附图说实在话我劝你直接删了吧,画一个户内配电箱画成这样子看了只会对你有害:
第一、看进线是4*6+PE什么的看不清楚似乎是三相进线,写了个8KW无负荷计算数据,一般8KW户内采用单相供电。
第二、进线采用4P漏电断路器而出现开关不用漏电断路器,估计是考虑只用一个省钱,可是问题在于一是插座回路这么多个,30mA漏电电流很容易造成误动作住户实际使用经常会无故跳闸,二是某个回路产生漏电总开跳闸整个家里没电照明都没了不利于检查故障回路,并且这也不符合规范要求。
第三、个人不太了解这是个什么户型,不过只有8KW一般也不是别墅,最后一条回路刚好被挡住看不见但是选用D级断路器一般来说是空调,8KW的户内会使用三相供电的空调吗?
第四、住宅户内配电箱一般不设置浪涌保护器,当然设置了更好不算错只是不够经济而已。
好了,接下来针对你说的问题:
1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。
答:一般户内配电箱是根据建筑面积来确定负荷指标,规范手册以及当地供电局都有规定,多少平米住宅预留多少KW这样。各个回路的容量也都是预留,一般除了别墅洋房之外,照明一路,普通插座1-2路,卫生间浴霸及插座一路,厨房一路,空调2-3路。
2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取
回复:各个回路一般实际工程并不进行负荷计算,基本是预留,照明16A,插座20A,因为实际住户用电设备多少你无法决定只能按照常规预留,如有特殊情况只能他自己另行更改设计。
3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格
计算电流≤电路器整定值≤导线持续载流量
4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的
单相还是三相要看负荷大小,各地供电局规定有一定差异,如重庆为10KW以上三相,江苏为12KW以上才单项。
5什么时候需要漏电保护
漏电保护一般有两种用途,一种是为了防止电气火灾用,一种是为了提供电击防护(直接接触防护的附加保护或间接接触防护),为了防止电气火灾用一般设置在总进线处,为了提供电击防护的主要设置在以下部分:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6.设置浪涌保护器是避雷用的吗?
设置浪涌保护器主要目的就是为了防止雷击过电流。是一种为各种电力设备、仪器仪表、通讯线路等提供安全防护的装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。

版主我都快成了写论文了,回答这么辛苦,得给个赞啊!
回复
weaklandssc
2014年04月20日 22:28:45
6楼
电气老孙 发表于 2014-4-19 21:27 这个问题提的有点多,得复制下来一条一条回复才行了。首先讨论你发的这个附图在讨论你提的问题,你发的 …孙工,赞你一个,写得够细:D
回复
yyrqyjw3
2014年04月21日 08:55:21
7楼
2014年04月21日 09:28:51
8楼
yyrqyjw3 发表于 2014-4-21 08:55 这个问题提的有点多,得复制下来一条一条回复才行了。首先讨论你发的这个附图在讨论你提的问题,你发的附 …这比灌水还恶劣 直接复制复制下来是啥意思
回复
wangyuhua917
2014年04月21日 09:31:51
9楼
电气老孙 发表于 2014-4-19 21:27 这个问题提的有点多,得复制下来一条一条回复才行了。首先讨论你发的这个附图在讨论你提的问题,你发的 …赞一个,写的够详细的
回复
hanz78
2014年04月22日 08:33:54
10楼
电气老孙,好功夫!
回复
hanz78
2014年04月22日 08:34:44
11楼
电气老孙,好功夫。