2014年03月23日 21:19:48
只看楼主

我站有一组10kV电容器经常打保险,先以为是电容器坏了,更换了一组新的,仍未解决问题,电容器是星形接法,串电抗器的,不知道怎么回事,请高手赐教!或遇有同样故障情况的你们是如何解决的?

我站有一组10kV电容器经常打保险,先以为是电容器坏了,更换了一组新的,仍未解决问题,电容器是星形接法,串电抗器的,不知道怎么回事,请高手赐教!或遇有同样故障情况的你们是如何解决的?
免费打赏
qq_1395316514410
2014年03月23日 21:48:27
2楼
两种情况,1先检查电网谐波含量,是否与电抗器相匹配 2熔断器额定电流选小了,一般按电容器额定电流的1.4倍来选。
回复
zhangsd2015
2014年03月23日 22:25:24
3楼
考虑过谐波,但关键是每次基本上都是打这一两只,这个回路共有6只200kvar的电容器(星形接法,前面串电抗器),不分时段而且系统里也没啥谐波源,一般投入半小时左右就打保险。
回复
zsphn6666
2014年03月24日 08:31:06
4楼
是不是电抗器有没有问题
回复
lingxuct
2014年03月24日 08:34:54
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-24 08:37 编辑

“一般投入半小时左右就打保险”,熔断器座接触不良在发热,热量传到熔丝的原因吧?

6只200kvar近70A电流,熔丝是100A的吗?
回复
fitman
2014年03月24日 08:58:27
6楼
你应该给出电容器和熔断器的型号。
常用的BAM11//3-200-1W电容器配47A的熔丝(喷逐式)。你要打开熔断器内看看熔丝的电流值,外壳上有时只标了壳体的额定电流,非熔丝的电流。
回复
zhangsd2015
2014年03月24日 21:37:48
7楼
ccc___ 发表于 2014-3-24 08:34 “一般投入半小时左右就打保险”,熔断器座接触不良在发热,热量传到熔丝的原因吧?6只200kvar近70A电流 …6只分成两组,星形接法,也就是每相一只200kvar电容器,每相单独配保险,按理说每相电流应该只有11A多点,原来是25A熔丝,现在换成50A的熔丝,一样会熔断,接线都紧过,应该不存在接触不良,电抗器我也测量过,三相电阻都平衡,TV也测过,没问题,其它地方也看不出痕迹。而且这一相电抗器后串有两只并联的电容,唯独每次只打这一只,不知道除了谐波的话还会有其它什么原因呢?
回复
lingxuct
2014年03月25日 07:56:17
8楼
“而且这一相电抗器后串有两只并联的电容,唯独每次只打这一只”,就能说明问题,一是电容多了,电流大了,二是考虑熔丝底座接触不良。
回复
th169068
2014年03月25日 15:36:52
9楼
从你的现象可以判断,电容器的电流是比较大的,因为你的保险已经更换成50A的保险,任然要熔断,200KVAR的电容器运行电流在11A左右,电容器重新更换,那么,真正的运行电流就不止11A了,其中一定含有谐波电流,你应实测电容的电容值,然后确认电抗与电容是否搭配合理。
回复