MNS或GCS柜体的小室高度或单元与断路器框架电流对应的问题
sjycjm
sjycjm Lv.9
2014年03月24日 10:33:09
只看楼主

低压抽屉柜选用时,难以确定所选断路器要占抽屉小室高度或单元个数,如;8E/4,8E/2,8E,16E,24E,或一个单元,2个单元,3个单元,各自能装那些型号规格的断路器。最好以CM1系列断路器为例。



低压抽屉柜选用时,难以确定所选断路器要占抽屉小室高度或单元个数,如;8E/4,8E/2,8E,16E,24E,或一个单元,2个单元,3个单元,各自能装那些型号规格的断路器。最好以CM1系列断路器为例。
免费打赏
changkong8420
2014年03月24日 10:57:54
2楼
查低压柜样本很清楚
回复
sjycjm
2014年03月24日 11:08:58
3楼
我所查到的样本在这方面都不详细,希望有经验者,能以CM1系列举例说明。在此表示感谢!
回复
zhxf_zhang
2014年04月27日 16:19:16
4楼
MNS和GCS的抽屉高度是不一样的,你可以在cm1的样本里查看,MNS的抽屉高度是8E/4,8E/2,8E,16E,24E,GCS抽屉高度是160,240,320,480,这样就能知道在一个抽屉里放什么样的断路器了,主要看一下断路器的宽和高就可以,抽屉里能不能放下是关键
回复

相关推荐