单层门式刚架结构厂房,可以实现跨度24m,檐口高度28m,可以实现吗?
aunique
aunique Lv.12
2014年03月24日 13:57:19
只看楼主

这样该怎么做?对柱有什么要求吗?可否继续使用H型钢柱?

这样该怎么做?对柱有什么要求吗?可否继续使用H型钢柱?
免费打赏
aunique
2014年03月25日 13:54:19
12楼
menfjgnjdinfghe 发表于 2014-3-24 20:08 肯定不行,已经超限了。楼主要加强学习啊!檐口高度达到27m甚至32m的门式刚架也见诸于实际工程中,只是这些工程的刚架柱不再是H型钢柱,而多采用格构柱或两型钢组合的实腹柱
回复
aunique
2014年03月25日 13:55:26
13楼
在路上 发表于 2014-3-25 10:57 屋面梁还是可以按轻钢规范走的,不过柱子建议还是按普钢做檐口高度达到27m甚至32m的门式刚架也见诸于实际工程中,只是这些工程的刚架柱不再是H型钢柱,而多采用格构柱或两型钢组合的实腹柱
回复
luoyanbin06
2014年04月10日 16:57:15
14楼
不可以,门刚有它的使用条件,如果超出了就要按单层钢结构厂房和钢结构规范还有抗震验算了:handshake
回复
luoyanbin06
2014年04月10日 16:58:44
15楼
不可以,门刚有它的使用条件,如果超出了就要按单层钢结构厂房和钢结构规范还有抗震验算了,屋面可以按门刚的屋面验算,个人认为还需适当加强,柱子肯定不行:handshake
回复
aunique
2014年04月11日 08:46:52
17楼
恩,已经了解
回复
liuxingyu105
2014年04月11日 12:13:40
18楼
嗯,也学习了~~
回复
jjj-ggg-888
2017年01月01日 10:00:35
19楼
不可以,门刚有它的使用条件
回复
刘净
2017年01月03日 09:18:17
20楼

形式可以做成门刚的形式。截面估计不能再用实腹的了,格构式吧。
验算规范不能套用《门规》了