宾馆新风系统排风问题
小自来也
2014年03月24日 14:47:08
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈好,最近做一个宾馆的新风系统设计,选择了一台风量为600m3/h的全热交换器,供应8-9个客房。每个房间大概60m3/h的风量,走廊是内走道,客房没有外窗。每个客房卫生间都安装了排气扇。现在有三种方案: 1、每个房间一送一排 2、各个房间只送新风,排风通过卫生间的排气扇或门缝隙自然排出,全热交换器用走廊集中排风。 3、将卫生间的排气扇接风管通过全热交换器排出。 个人设计的是方案2,有同事说了1、3两种方案。

各位前辈好,最近做一个宾馆的新风系统设计,选择了一台风量为600m3/h的全热交换器,供应8-9个客房。每个房间大概60m3/h的风量,走廊是内走道,客房没有外窗。每个客房卫生间都安装了排气扇。现在有三种方案:
1、每个房间一送一排
2、各个房间只送新风,排风通过卫生间的排气扇或门缝隙自然排出,全热交换器用走廊集中排风。
3、将卫生间的排气扇接风管通过全热交换器排出。
个人设计的是方案2,有同事说了1、3两种方案。
望各位大神给点意见。。。。。。。。。。。
免费打赏
暖通屌丝1234
2014年03月24日 15:14:09
2楼
第二种吧,热回收风量小,经济价值不明显,第二种少排风管,可简化系统设计。
回复
潜水的臭鱼
2014年03月25日 11:41:17
3楼
明显第三种,你全热总要排风的
直接排气扇接全热上面
回复
zrh2002
2014年05月04日 11:01:27
4楼
送我量一定要够。第二方案是最好。三方案,那全热交换机死的快。
回复
wu.ye
2014年05月06日 08:43:32
5楼
热交换机有缺点(见上)
但如确定用热交换机,且走道走管方便建议用方案一
回复
wu.ye
2014年05月06日 08:45:27
6楼
方案三不可用。
卫生间在夏季也是热空气,达不到交换节能的目的
回复
wu.ye
2014年05月06日 08:47:16
7楼
综合考虑还是方案二好点
回复
qq_1468661044131
2016年10月01日 09:40:40
8楼
方案2咯,个人觉得也不一定要用全热交换器,新风机就行了
回复