施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看
施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看
2楼
你老人家是不是就是那个漏配雨棚板钢筋的结构啊?事已至此,做钢结构雨棚吧
回复
3楼
你老人家是不是就是那个漏配雨棚板钢筋的结构啊
回复
4楼
lihong520555 发表于 2014-3-24 15:05 你老人家是不是就是那个漏配雨棚板钢筋的结构啊?事已至此,做钢结构雨棚吧哥不是啊,哥是个小甲方
回复
5楼
钢结构最快最方便!一个雨蓬能增加多少?!
回复
6楼
加构造柱,重新做雨篷梁与雨篷
回复
7楼
你老人家是不是就是那个漏配雨棚板钢筋的结构啊
回复
8楼
如果只是主体完工了,就直接加强过梁,在过梁上做雨篷!
回复
9楼
重新做一个就可以了。
回复
10楼
楼主可以植筋啊。把钢筋植到上面那层楼板里面,再把雨篷做的小点,挑出900就行了吧,植入也就是个1m深大概,然后浇混凝土吧 只有这样了,要不你就加根小柱子,顶上一个小梁再做雨篷。
再问下 这结构是砖混还是框架?
回复
11楼
楼主把你的施工图发上来帮你看看,你现在提供的资料不全面啊!看看建筑立面是否允许采用下挂式处理?可以的话可以植筋进行处理!
回复