2楼
你的模型存在几个问题:1、你建了地梁层,那么总信息里面应该增加地下室层数,有侧约束的地下室层数,最大嵌固结构层号,裙房层数都应该包含地梁层。
2、顶部小塔楼层数应注明,放大系数为1.5。
3、应考虑偶然偏心。
4、钢筋级别取消二级钢筋,保护层厚度错误;
5、未考虑地下室挡土墙荷载;
6、楼梯应考虑消防楼梯荷载3.5;
7、大厅板厚不满足跨厚比,卫生间,厨房,阳台未考虑降板,卫生间荷载不够,阳台活荷载不够,楼梯间同;
8、未考虑电梯机房层及荷载,未考虑电梯吊梁及荷载及屋面荷载;
9、柱砼等级全部采用C35不经济。
10、层高三米,填充墙荷载考虑较大,局部漏荷载。
11、阳台悬挑梁太大等等
回复
3楼
一切为了土木币
回复
4楼
主要建模建错了,用3d看看
回复
5楼
跪求土木币
回复
6楼
lizhi0311 发表于 2014-4-18 11:51 你的模型存在几个问题:1、你建了地梁层,那么总信息里面应该增加地下室层数,有侧约束的地下室层数,最大嵌 …你牛。。。厉害。。助人为乐。。
回复
7楼
你的楼梯建模有问题,你把楼梯删了就能算下去了。
回复
8楼
学习了,很厉害,谢谢。。。。。。。。
回复
9楼
谢谢资料,学习了
回复