结构为框架---剪力墙结构,在第六层以上的剪力墙中出现了剪力墙阳角毛边的情况,具体可见附图,请问一下各位前辈是什么原因,我好采取措施以后避免这一问题,谢谢啦!
结构为框架---剪力墙结构,在第六层以上的剪力墙中出现了剪力墙阳角毛边的情况,具体可见附图,请问一下各位前辈是什么原因,我好采取措施以后避免这一问题,谢谢啦!
2楼
这个完全是由于混凝土浇筑时振捣不密实的原因 还有从上图可见你的棱角线条不好 这和支模质量有关系 建议加强控制
回复
3楼
有点漏浆,模板不是太严密!
回复
4楼
振捣不密实
回复
5楼
主要问题是模板拼缝不严造成漏浆。
回复
6楼
有点漏浆,模板不是太严密!
回复
7楼
模板角部有损坏,阳角拼缝不好,建议更换部分模版,阳角模板贴海绵条,
回复
8楼
混凝土振捣不到位。
回复
9楼
柱模板拼模不实,特别底部和角部,浇筑砼时漏浆产生的,底部采用水泥砂浆堵一下。
回复
10楼
模板拼接不严实,造成漏浆,之后就出出现图片所示的毛边!
回复
11楼
振捣不到位是其次
主要是模板拼缝的问题,可以考虑加海绵条
回复