结构为框架---剪力墙结构,在第六层以上的剪力墙中出现了剪力墙阳角毛边的情况,具体可见附图,请问一下各位前辈是什么原因,我好采取措施以后避免这一问题,谢谢啦!

结构为框架---剪力墙结构,在第六层以上的剪力墙中出现了剪力墙阳角毛边的情况,具体可见附图,请问一下各位前辈是什么原因,我好采取措施以后避免这一问题,谢谢啦!

wifi0s0-1152466962IMG_20140324_163130.jpg


wifi0s0-1843284962IMG_20140324_163212.jpg


wifi0s0151806883IMG_20140324_163119.jpg

免费打赏
yan0218
2014年03月30日 00:22:20
12楼
由于混凝土浇筑时振捣不密实的原因,加上漏浆,,建议加强控制
回复
mony31
2014年03月30日 21:23:46
13楼
一般像剪力墙端部模板的固定,用钉子量是很少的,因为如果钉的次数多了的话,模板周转次数就少了,这样就导致了剪力墙端部不平或者漏浆,建议在阳角处粘贴海绵条,并在距墙端部200mm左右加一道对拉螺杆加固。
回复
hanhang111
2014年04月01日 16:31:45
14楼
模板拼接不够密实,锁柱不牢固导致混凝土漏浆,这种情况你怎么打振动棒都不行
回复
gz19740717
2014年04月01日 18:19:43
15楼
1、模板拼缝不严;
2、模板加固不到位,侧面一般是用钢管扣件固定,建议采用双扣件,或在两道钢管之间加一道步步紧!
回复
yangyong1060
2014年04月01日 20:00:57
16楼
过振或振捣不实,混凝土离析,坍落度大,。。
回复
量子
2014年04月01日 21:03:05
17楼
1、一是振捣不密实,不到位;
2、二是模板接缝不严,造成漏浆;
回复
jordyzhang
2014年05月05日 15:06:09
18楼
主要原因是漏浆。其次,看第一张照片,好像还涨模
回复
小浊
2014年05月05日 15:36:30
19楼
角部模板拼缝不严不牢造成漏浆
回复
酥饼梅子酒
2014年05月05日 16:24:00
20楼
漏浆 振捣不到位
回复
guoxiufang
2014年08月11日 11:42:04
21楼
模板刚度不够,漏浆了应该是