高层机电设备安装(桥架)工程实例 桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
高层机电设备安装(桥架)工程实例
桥架:跨接表识,弯曲度一致
![0.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0 (1).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。
▲
金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
![0 (2).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
▲
跨接线压线处细部做法:
注意垫片及顺序及螺栓外露的长度及接地标识、螺栓的位置;不能用连接螺栓固定跨接线。
![0 (3).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0 (4).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
螺栓的个数;压接位置
![0 (5).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
破漆压接不够规范,没弹簧垫及平垫
![0 (6).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
错误的压接,顺序不对
![0 (7).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
重要房间桥架的接地
![0 (8).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0 (9).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0 (10).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
桥架 母线防火泥封堵
![0 (11).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
电井内桥架接地及表识
![0 (12).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
▲
桥架的安装:横平竖直,弯头处要平缓。当桥架分层时,最好用组合架。
▲
桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。
▲
钢制30米,铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处(伸缩缝、沉降缝)加补偿装置。
▲
桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米,垂直的为2米一个。
▲
螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时,注意防电化措施。
▲
注意转弯处支架的设置。
▲
配电室大型桥架要采用可调式组合支架 大型工程桥架弯曲度要一致。
![0 (13).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0 (14).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
三通变径使用合理
![0 (15).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0 (16).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0 (17).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0 (18).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
桥架与水管交叉处桥架在上,实在没法布置的在桥架上方要做一挡水罩
![0 (19).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![0 (20).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
桥架提早做在上
![0 (21).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
漂亮的桥架支墩
![0 (22).jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)