三面有土一面没土地下室能当嵌固端吗
zhanzi007
zhanzi007 Lv.7
2014年03月25日 11:50:39
只看楼主

请问三面有土一面没土地下室能当嵌固端吗,4层地下室,上面有6懂高层塔楼,地下室首层顶板能做嵌固端吗,求指导

请问三面有土一面没土地下室能当嵌固端吗,4层地下室,上面有6懂高层塔楼,地下室首层顶板能做嵌固端吗,求指导
免费打赏
phoenix_sonic
2014年03月25日 22:00:31
12楼
曾经给PKPM工程部发过EMAIL

那边的回复原文是
嵌固是按照规范调整内力和放大配筋的措施,与土体约束没有关系。
回复
guazhengyong
2014年03月25日 22:50:16
13楼
xue学习一下啊啊啊
回复
y416345948
2014年03月26日 00:00:33
14楼
楼主先要搞清楚嵌固端概念,不是看你有没有土,是看刚度比。
回复
zhanzi007
2014年03月26日 09:41:22
15楼
y416345948 发表于 2014-3-26 00:00 楼主先要搞清楚嵌固端概念,不是看你有没有土,是看刚度比。若要是只看刚度比 那有些不是地下室的大底盘顶板也可做嵌固端 但是答案是否定的
回复
eldertiger
2014年03月26日 10:26:52
16楼
不能。
嵌固的意思是嵌固端可作为固端或铰支座,能限制两个方向的位移和转角。
规定刚度比的意思是当满足刚度比大于2时,可将支座面由基础顶面提高到地下室顶板处。

只看刚度比的话,将产生这样一个可笑的结论:屋面层刚度通常大于屋面构架层2倍以上,所以嵌固端可取在屋面层。
回复
laditsky
2014年03月26日 11:44:46
17楼
认为是不行的。有一面没土的话,约束不了地下一层的位移,既然约束不了位移,便不是嵌固端了。
回复
wshj1016
2014年03月26日 15:19:53
18楼
这个问题规范没有明确去说,我估计也说不清楚,首先,三面围土,一面不围不能作为嵌固端,那么我们全国都在做得大底盘结构,难道一层车库顶板就能替代四周回填土的嵌固作用吗?按照规范规定,我们只要把刚度比算够,就可以嵌固啦。第二,三面围土,本身就有问题,你这么保证桩基以及整楼的稳定性,上海楼倒倒,就有一部分你说的这种情况。
回复
phoenix_sonic
2014年03月26日 22:44:19
19楼
zhanzi007 发表于 2014-3-26 09:41 若要是只看刚度比 那有些不是地下室的大底盘顶板也可做嵌固端 但是答案是否定的那你解释解释,为什么PKPM工程部给我的回信会说:“嵌固是按照规范调整内力和放大配筋的措施,与土体约束没有关系。”
回复
szb1002
2014年03月26日 23:16:02
20楼
我们这里这种情况时没办法顶板做嵌固端的,只能算半地下室,嵌固端还是只能放在基础,我是福建的:)
回复
土木结构
2014年03月26日 23:25:49
21楼
还要满足埋深
回复