求助:1、消防负荷为一级负荷,两种方案一二是否都行?各有什么优缺点?2、两种可不可通过消防验收?3、两种方案那种个方便灵活?方案一切换是否多此一举?谢谢
求助:
1、消防负荷为一级负荷,两种方案一二是否都行?各有什么优缺点?
2、两种可不可通过消防验收?
3、两种方案那种个方便灵活?方案一切换是否多此一举?
谢谢
2楼
考虑到方案二造价低,采用了方案二是否可行?
回复
3楼
没有问题的,能够通过,只要失电能够启动发电机。
回复
4楼
多谢,很纠结,两种方式的优缺点能具体说下吗?
回复
5楼
第二种成本肯定要低不少!
回复
6楼
两个区别:1,第一种,如果不是消防而是普通的二级负荷,可以不用双电源,直接在柴油机母线段供电。因为柴油机母线段也可由市电供电,也可算是双电源,只不过不是末端切换。
2,第一种有联络开关,做好连锁后,可由柴油机向市电母线段供电,可提供部分电源,在工厂中用得比较多,比如工业生产很多生产线这的一条等等。
回复
7楼
两种都可行,第二种更省钱。
回复
8楼
感觉第二种方案比较好~
回复
9楼
嗯,优缺点能说具体点吗
回复
10楼
第一个方案优点是双回路 市电可以通过两个回路向负载供电
回复
11楼
一想起这个就头痛
回复