在计算一座办公楼给水入户管的管径时,首先需要求出这座楼的总用水量。总水量的计算不知道应采用以下哪种方法(因为我要做室外给水,所以只要求出入户管的管径即可)1.求出这座楼各层的卫生器具给水当量总和,再应用《建给》公式3.6.5Q=0.2α√Ng,求出总用水量2.利用《建给》公式3.6.5求出各立管的水量,再相加为总用水量请各位专家给予指导,谢谢!
在计算一座办公楼给水入户管的管径时,首先需要求出这座楼的总用水量。总水量的计算不知道应采用以下哪种方法(因为我要做室外给水,所以只要求出入户管的管径即可)
1.求出这座楼各层的卫生器具给水当量总和,再应用《建给》公式3.6.5Q=0.2α√Ng,求出总用水量
2.利用《建给》公式3.6.5求出各立管的水量,再相加为总用水量
请各位专家给予指导,谢谢!
2楼
怎么没人理呢?真着急:L
回复
3楼
如果是全部市政水直供,那就按全部卫生器具当量算出的设计秒流量来确定入户管管径;
如果一部分市政直供一部分加压,则入户管的流量=按卫生器具当量算出的直供部分的设计秒流量+地下生活水箱的补水量(建筑物最高日平均时用水梁
回复
4楼
资料太新了,真的有点学习不过来了
回复
5楼
资料太新了,真的有点学习不过来了
回复
6楼
板凳回答的好
回复
7楼
唉,给排水的这些用水量多少,我也是一直不会计算
回复
8楼
回复赚币!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
多看看设计规范
回复
10楼
hyh024 发表于 2014-3-27 09:45 如果是全部市政水直供,那就按全部卫生器具当量算出的设计秒流量来确定入户管管径;如果一部分市政直供一 …谢谢。我也是这么算的。但是就是觉得有个疑惑,用规范上那个公式算的话,卫生器具当量全部相加算出的设计秒流量与各立管上卫生器具相加算出秒流量后再相加算的值应该不相等,现在看来应该是用前者算是吧?有点绕不知道能不能看懂,呵呵。
回复
11楼
新手学习了
回复