漫谈热泵热水器选型和与水箱的关系,大家都来讨论交流呗,以图说为主。
jxnchgy
jxnchgy Lv.6
2014年03月26日 11:59:12
来自于中央空调
只看楼主

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。 这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html

首先说明下,我在暖通这行混过一点时间,对暖通这一江湖可以说是涉及不深,很多的道道是一知半解,虽然如此但因兴趣原因,我在本话题上是下了功夫,有些可能说的不对,望大家退指正,对我来说是个学习和受教。

这个话题有些大,也不知从何说起,前不久看到一帖,感觉乱七八糟,看得是雾里云里,当然也许是我没学到相关的东西,所以看不懂,我现就拿它来开说吧。http://bbs.co188.com/thread-8849944-1-1.html,如图1,

我不明白的是他的 最大小时耗热量 Q2 计算方式是从何来,绕那么大湾,结果是正确的,但奇怪是他却不按正确的计算结果去选型,假如用热水量是全天24小时均匀的话,只要选个机组小时产热水 大于 平均用水量的就够了。

何谓 最大小时耗热量3.34,这就是标示制热量是24小时平均用水热量的3.34倍。
如该帖中96个床位按帖中给出的用量,只有接近16吨的用水量,按冬天的计算机组的制热量16000/24*(55-5)/860=38.8KW,只要大于等于38.8KW,就够了,(这种状况是在24小时的平均用水的情况下)直于水箱选多大无所谓,要想开机平繁就选小的,想要开机不平繁就选大的,如现就选个制热量40KW的机组看,具体细节请看图上的标示。


图像 1.jpg

图像3吨.jpg

图像 1T.png

图像 10T.png

图像 1.jpg


图像3吨.jpg


图像 1T.png


图像 10T.png

免费打赏
jxnchgy
2014年03月27日 23:38:57
12楼
本帖最后由 天下为工 于 2014-3-27 23:41 编辑

虽然没劲但既以开头就继续8下去吧,从上图分析机组选型还却实小了,除非加大水箱调峰才免强应付,二种用水方案曲线基本相同,只是不适用水温度时间长度加宽了,有些酒店经常碰到有时水温不够等上半个小时再用水就是这种情况,现在我用我学用的方式试试,酒店用水也不必要那么高的水温,毕竟水温高是以牺牲能效为代价取得的,特别是在冬季,哪就调定最高水温为50度,以常规15度为进水温度,16000*(50-15)*3.34/24/860=90.62KW,机组产品不可能有正好数的只能找这最接近的机组可视情况选高低哪挡,现取个90KW看看。分别是3t和5T水箱的效果图,(有个是5T的却标了3T)
回复
jxnchgy
2014年03月27日 23:50:31
13楼
本帖最后由 天下为工 于 2014-3-28 00:04 编辑

这是我专用的选型程序,它可为特殊要求的热水配置精确选型提供帮助,重要的是它可确保一些考虑不周因素消灭于无踪,还有选型设计上的错误提前发现及时改正,就如同把卖热水器机组像卖衣服般,让客户看效果就像看模特走台般地方便。
进来的请给点宝贵和意见呀,太冷了。下面就88直热式的。
回复
宝贝佳林
2014年03月28日 08:41:45
14楼
楼主真是好人啊啊 人想这么多的资料和经验
回复
liling122
2014年03月28日 13:24:01
15楼
楼主辛苦了
回复
kook3189
2014年03月28日 13:51:26
16楼
学习中。。。。。。。
回复
qq_1395630264933
2014年03月28日 15:43:51
17楼
楼主真是好人啊啊 人想这么多的资料和经验
回复
zhanxlzhk
2014年03月28日 16:08:25
18楼
楼主辛苦了
回复
xiaomai199119
2014年03月28日 19:27:18
19楼
都是细心之人啊
回复
jxnchgy
2014年03月28日 20:42:28
20楼
我二顶帖总算找到点温暖的感觉。
回复
和平卫士
2014年03月29日 07:09:04
21楼
共识啊!:(:'(
回复

相关推荐

APP内打开